快速切换装置,在切换过程中厂内设备掉电。
cof1592123715909
2020年06月14日 16:42:58
只看楼主

       厂内设计两台发电机各带一段高压母线(1号母线、2号母线),两段母线互为备用。设计切换装置为快速切换装置,但在切换过程中总是导致厂内设备断电,使用的切换方式为串联快速切换。请问这种机组可以采用并联切换吗?

       厂内设计两台发电机各带一段高压母线(1号母线、2号母线),两段母线互为备用。设计切换装置为快速切换装置,但在切换过程中总是导致厂内设备断电,使用的切换方式为串联快速切换。请问这种机组可以采用并联切换吗?

wangzhyhh
2020年07月21日 08:35:23
1楼

厂内设备断电是高压设备还是低压设备,低压设备断电是因为高压在切换过程中,低压设备控制电源电压低造成的。低压设备需加装低压延时装置或加快速切换。

回复
暧昧
2020年07月01日 16:27:40
1楼

不可以并联切换的吧

回复