用天正计算的外窗冷负荷比手算及鸿业计算高出很多
tanqingshou
2019年11月17日 22:54:28
来自于采暖供热
只看楼主

用天正计算的外窗冷负荷比手算及鸿业计算高出很多,求帮助分析问题在哪里

用天正计算的外窗冷负荷比手算及鸿业计算高出很多,求帮助分析问题在哪里
免费打赏
我是大淑女
2019年12月02日 10:34:39
1楼

由于人工计算时采取了一些简化算法,以减少计算量,所以结果相对误差大些。而计算机软件可以利用其计算能力超强的优点,设置更多的边际条件,进行大规模的迭代、优化计算,使得精度有更大的提高。但如果设置的原始数据有问题的话,结果也是不会正确的。现在的通用软件都经过多少人的使用,结果的正确性基本上是有保证的。

据鸿业软件方面的解释,新风负荷是用焓差乘以新风量计算的,负荷计算从3.0到5.0在计算焓值时引用的焓湿图有变化了,新版的焓湿图计算精度更高了。因此焓差可能会有所改变,新风量30000,焓差有一点点变化的话引起的负荷就比较大了。


另外新风的处理状态点不同计算出来的负荷也会有所不同。

回复

相关推荐

APP内打开