深圳福永安居房碧桂园领寓菁英2栋消防图是否合格?
无畏无惧8788
2019年04月14日 18:19:14
只看楼主

麻烦专业人士帮忙看看,这样的消防布局图是否合格? 两个消防通道出来,是一个几平米的天井,天井开门出去,来到一楼过道,转弯,再转弯,汇集到一楼入户大堂,才能够出到外面去,也就是说这栋楼,实际上只有一个消防出口。 请问这样的消防设置,合格吗? 这是一楼平面图,烦请帮忙看看

麻烦专业人士帮忙看看,这样的消防布局图是否合格?

两个消防通道出来,是一个几平米的天井,天井开门出去,来到一楼过道,转弯,再转弯,汇集到一楼入户大堂,才能够出到外面去,也就是说这栋楼,实际上只有一个消防出口。

请问这样的消防设置,合格吗?

这是一楼平面图,烦请帮忙看看

15552370364076748326.jpg

15552371443890231100.jpg


免费打赏
一竖三横
2019年07月05日 00:57:13
1楼

剪刀梯一个直出室外,一个经过大堂,可以。

但从室外再经过室内疏散,且两个剪刀梯同一个大堂,我觉得不行。


最后解释权归当地消防建审和外审。

回复

相关推荐

APP内打开