暖通技术措施 2.3.3,关于散热器片数的取舍原则里,有个“热量尾数”概念,该怎么理解?是按整片散热量算?或按房间散热量和散热器实际散热量的差值
暖通技术措施 2.3.3,关于散热器片数的取舍原则里,有个“热量尾数”概念,该怎么理解?是按整片散热量算?或按房间散热量和散热器实际散热量的差值
1楼
个人认为可以这样考虑:比如计算出散热面积,除以一片的面积后结果为9.3,去掉尾数后取9,计算9/9.3=96.77%,对于双管来说,大于95%,就可以舍弃尾数,最后结果为9。若为单管串联(处在后三分之一处)的散热器,则为96.77%<97.5%,则要进位,取10片。对于其他位置的,上游或中游处的散热器,都可以舍弃尾数。
回复
1楼
查看09《技术措施》散热器章节,有详细的解释
回复
1楼
2015年注册暖通工程师考试所需规范统计
回复