建筑内变压器容量的选择?
lch999
lch999 Lv.9
2008年03月15日 23:29:13
来自于变压器
只看楼主

1。请问建筑内变压器容量的选择有没有规定?出自那里?2。一般选用干式还是油浸式?

1。请问建筑内变压器容量的选择有没有规定?出自那里?
2。一般选用干式还是油浸式?
免费打赏
ljs1399
2008年03月17日 02:02:30
2楼
建筑计算负荷/0.7-8就是变压器容量负荷
回复
ljs1399
2008年03月17日 02:13:52
3楼
建筑内变压器要选择干式变压器.如果选择油浸式要提高变压器室防火等级.一般建筑内变压器都选择干式变压器.
回复
qian68747
2008年03月17日 08:52:43
4楼
如过建筑还没建造,那设计时变压器容量可按同等类型的建筑以每平方多少瓦来定。建筑电气规范上有各种类型的建筑在设计时的参考瓦数,如果你要求余量那稍微加大一点。
建筑内非单独变电所的变压器易选干式的,地下室是绝对不能选油变。
回复
sbynhq
2008年03月17日 09:32:36
5楼
建筑内变压器选择不宜超过630KVA容量
回复
飞影道人
2008年03月17日 10:15:40
6楼

好像没听过这个说法
回复
szlml
2008年03月18日 15:59:38
7楼
选择干式变压器
回复
hudie522
2008年03月18日 17:23:39
8楼
http://www.cdq.cc/bbs/index.html
有问题到“中国电气知道”,高手云集,答案满意。
回复
cyuanjiajia
2008年03月18日 20:40:06
9楼
用干式的
不过无听过要630KVA以下
因为我见过800KVA了
回复
hczx1981
2008年03月19日 08:58:37
10楼
关于规定要参看技术措施和民规,要先算出工程的计算负荷,变压器一般负荷率在70%~85%。地下室通常用干式的。如果合理,可以用到1000KVA。
回复
saceforce
2008年03月19日 16:06:37
11楼
可以用到1600kVA,不过要干式的