洁净室组合风柜各项参数计算问题!
as1215sc
as1215sc Lv.2
2018年10月31日 09:59:47
只看楼主

洁净室风柜设计:风量根据洁净室级别换气次数,体积可以很简单的得到。总风量=换气次数风量+正压风量+排风量。新风比=(正压风量+排风量)/总风量,根据新风比可以得到新回风混合后的状态,然后直接表冷处理到干球温度14度,相对湿度95%,根据混合点的与14度、95%两点的焓差A*1.2*总风量/3600,得到表冷的制冷量。然后根据送风温差。等湿加热到送风点18度,根据两点的焓差B*1.2*总风量/3600,得到电加热的功率。我得出的风柜风量、制冷量、加热量正确的吗,这样设计根本不需要知道洁净室的冷负荷、热湿比什么的。大虾们。可否指导一下正确的方法?

2018年11月02日 15:09:32
1楼
洁净室风柜设计指的是洁净室空调箱的各种参数计算吗?常规因为洁净室要求比较高,风量基本都是按换气次数计算的,这样计算出来的风量要远远大于按热湿负荷计算出来的风量的,新风量(如医院中的洁净手术室)一般按15-20m3/h每平方来计算或者按换气次数来计算(其他洁净室),至于制冷量和加热量的计算,就要看具体的焓湿图处理过程了,洁净室的计算很少涉及到热湿比之类的,建议好好看看相应的规范。
回复

相关推荐

APP内打开