配电室设计中,如果配电室电缆夹层内已经有烟感报警设备了,还需要增加感温线吗
配电室设计中,如果配电室电缆夹层内已经有烟感报警设备了,还需要增加感温线吗
1楼
民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8
回复
1楼
那个规范的要求啊?电气火灾监控中的温度监控是必须设计施工的(强条吗)?还是根据实际情况选择剩余电流、温度、故障电弧?
回复
1楼
需要设置感温电缆,沿桥架全长蛇形敷设
回复