一个碳纤维加固问题 高手请进
jcl301
jcl301 Lv.2
2005年02月05日 23:57:23
只看楼主

在加固现浇混凝土梁扳结构时 计算时应该是用T型截面来计算吧,怎么《碳纤维加固规程》中只有矩形截面,没有T型截面算法阿,比如说框架梁受弯加固用什么方法来算? 请指点

在加固现浇混凝土梁扳结构时 计算时应该是用T型截面来计算吧,怎么《碳纤维加固规程》中只有矩形截面,没有T型截面算法阿,比如说框架梁受弯加固用什么方法来算? 请指点
免费打赏
liusq
2005年02月10日 16:15:13
2楼
加固时应该偏于安全,就不要计较那一点了,可以将那一点作为强度储备。
回复
jcl301
2005年02月13日 17:07:06
3楼
谢谢二楼大哥的解答!
我以前也算过,用矩形截面和T型截面算得结果差了十几倍! 主要是T型截面受压时受压区高度很小,而又必须控制碳纤维的受拉应变,这样算出的碳纤维用量就太大了。
做过此类工程的大哥大姐清指点。
回复
sinrry
2005年12月02日 17:43:52
4楼
T型截面与矩形截面计算方法一样,但计算T型截面得出结论时,必须耀满足碳纤维规范中关于允许应变值及提高幅度不超过40%的要求。
回复
sinrry
2005年12月03日 09:25:56
5楼
版主,这是我应该做的,好高兴能找到加固改造的专业论坛,在这里我也学习到好多东西呢。大家多多关照哦
回复
imzhengqi
2006年03月23日 14:21:46
6楼
出手就是不凡啊!谢谢了!!!相信有你们是:加固改造版块的福气啊!
祝福你们,祝福加固改造版块!