请问一下0.4KV的配电半径是多少?
lch999
lch999 Lv.9
2008年03月15日 19:36:12
只看楼主

一小区,有7栋6层的住宅。相隔较远。请问一下0.4KV的配电半径是多少?那本规范有规定?谢谢

一小区,有7栋6层的住宅。相隔较远。
请问一下0.4KV的配电半径是多少?那本规范有规定?
谢谢
免费打赏
ljs1399
2008年03月15日 20:20:18
2楼
0.4KV的配电半径是250米.
回复
mgljh
2008年03月15日 22:52:23
3楼
0.4KV的配电半径是500米.
回复
gumqwy
2008年03月16日 10:41:47
4楼
250m
回复
daolaimifa
2008年03月16日 19:44:30
5楼
500m
回复
amu236
2008年03月16日 20:34:38
6楼
应该是250米
回复
爱芳的日子
2008年03月17日 01:01:55
7楼

(1)各级电压电力线路合理的输送功率和输送距离

额定电压/kv
线路结构
输送功率/kw
输送距离/km

0.22
架空线
50以下
0.15以下

0.22
电缆线
100以下
0.20以下

0.38
架空线
100以下
0.25以下

0.38
电缆线
175以下
0.35以下

6
架空线
2000以下
10—5

6
电缆线
3000以下
8以下

10
架空线
3000以下
15—8

10
电缆线
5000以下
10以下

35
架空线
2000—10000
50—20

110
架空线
10000—50000
150—50

220
架空线
100000—150000
300—200






回复
363808424
2008年03月21日 14:18:08
8楼
150米
回复

相关推荐