钢筋软件设置嵌固部位为基础顶部后(有一层地下室),汇总计算时,地下室层伸出长度为Hn/3
yjwn45369
Lv.2
2020年06月29日 11:17:10
来自于
建筑问答
+
关注
取消关注
只看楼主
问题补充:首层伸出长度也是Hn/3。当我调整设置(嵌固部位为基础顶为是时),地下室顶层为三选1,首层为Hn/3(这是正常结果,)请问这是什么情况,一直找不到问题所在,谢谢
问题补充:首层伸出长度也是Hn/3。当我调整设置(嵌固部位为基础顶为是时),地下室顶层为三选1,首层为Hn/3(这是正常结果,)请问这是什么情况,一直找不到问题所在,谢谢
免费打赏
swbm90173
2020年06月29日 11:24:16
1楼
首层默认就是嵌固部位这个是修改不了的基础层是否是嵌固部位,由自己选择所以你设置了基础层是嵌固部位首层仍然是按嵌固部位来计算的
回复
相关推荐
地下框架梁套什么子目(江苏),框架梁还是基础梁,地下框架梁底标高=基础顶标高
建筑问答
2020-06-28 16:46:13
基础底标高为-3.95,但无筏板,-0.05下有墙梁板;从基础顶标高到可以算负一层吗?
建筑问答
2020-06-28 16:22:13
基础梁起点顶标高和终点顶标高怎么计算?
建筑问答
2020-06-28 15:55:18
基础顶标高不一样怎么设置基础层高
建筑问答
2020-06-28 15:54:42
桩上起柱,桩顶与基础梁平齐,柱底标高与基础梁的顶标高相同 那么怎样设置梁支座呢?
建筑问答
2020-06-28 15:51:46
集水坑顶部这是什么?基础顶标高按-3.08还是-3.5?
建筑问答
2020-05-20 13:56:19
独立基础顶标高与底标高如何确定?
建筑问答
2020-05-20 13:56:19
有一个项目坡道,杂填土较厚,设计为桩筏基础,但同时该处有一个2米高塔吊基础,基础顶位于筏板基础下3米,基础底还在杂填土上,灌注桩因为遇到塔吊基础没法钻孔,在塔吊基础上压实级配砂石做筏板基础,坡道和地下室间设缝断开处理行不行?
易筑教育学员区
2020-04-26 21:02:56
预应力管桩基础桩顶标高怎么检测
混凝土结构
2019-09-30 10:27:41
求解基础地梁顶标高相关问题
建筑施工
2017-11-03 13:37:57
嵌固端在基础顶的带地下室高层住宅,怎么确定抗震等级?
混凝土结构
2017-03-03 18:42:39
框架结构,半地下室,嵌固端在基础顶,地下柱是不是一定要为地上的1.1倍吗?
混凝土结构
2016-06-23 15:05:31
基础地梁顶标高相关问题。
混凝土结构
2016-05-27 10:44:59
独立基础的基础梁顶标高怎么确定?
地基基础
2015-07-29 08:55:11
如果地下室顶板能够作为嵌固端 那么是优先把嵌固端选在基础顶还是地下室顶板
混凝土结构
2015-04-08 14:49:28
如何根据地质勘查报告去顶基础埋深呢
地基基础
2015-02-03 19:12:26
判断倾覆力矩比时结构底部是指嵌固端还是基础顶?
混凝土结构
2014-11-25 09:33:55
大家都说高层嵌固在地下室顶板比基础顶省钱,但是嵌固在顶板需要更多要求怎么就省钱了
混凝土结构
2014-11-12 10:18:28
楼层组装的时候,底层柱下端标高应该输入0,还是基础顶标高??
混凝土结构
2014-09-17 10:08:53
2级抗震嵌固端在基础顶,两层地下室,地下室外墙轴压比小于0.3,暗柱是否按照构造...
混凝土结构
2014-05-19 18:45:51
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开