问题补充:次梁两侧未加吊筋均为附加箍筋加密,每边三根,间距50,箍筋直径同主梁箍筋。这里有两个问题,求大神解惑。第一,在钢筋软件上,有个自动生成吊筋,里面有个次梁加筋,但是我没布吊筋,直接按次梁加筋,输入钢筋信息后,生成,却没有反应?这是为啥?如果不能在那里面生成,那该去哪里做?第二是,主梁的箍筋不是每条都相同,有的是A8、有的是A10。。那这样是不是就不能再自动生成吊筋那里做次梁加筋了呢?
次梁两侧未加吊筋均为附加箍筋加密,每边三根,间距50,箍筋直径同主梁箍筋。这里有两个问题,求大神解惑。第一,在钢筋软件上,有个自动生成吊筋,里面有个次梁加筋,但是我没布吊筋,直接按次梁加筋,输入钢筋信息后,生成,却没有反应?这是为啥?如果不能在那里面生成,那该去哪里做?第二是,主梁的箍筋不是每条都相同,有的是A8、有的是A10。。那这样是不是就不能再自动生成吊筋那里做次梁加筋了呢?次梁两侧末另吊筋均为附加箍筋加密,每边三根,间距50,箍筋直径同主梁箍筋,在钢筋软件上有个自动生成吊筋,里面有个次梁加筋,直接按次梁加筋,输入钢筋信息后,生成,却没有反应,你在输入钢筋信息后,在主梁与次梁相交的主梁上,前打勾,然后在左下方整楼生成前打上勾确定然后在弹出对话框中的楼层前也要打上勾就可生成.第二主梁的箍筋不是每条都相同,有的是A8有的是A10,那么这样也可以自动生成吊筋的,在次梁加筋栏中直接输入6即可.还有一种方法,就是在绘图前计算设置中次梁加筋栏中直接输入6,这样就不用在画图时再自动生成和原位标注中生成了,软件会自动布置的.
回复