室外线路入户保护管的大小?
yp800518918
2005年02月05日 16:05:29
只看楼主

请问各位大虾,从室外引入到室内的强/弱电线路穿管大小有无要求?(请提供依据)

请问各位大虾,从室外引入到室内的强/弱电线路穿管大小有无要求?(请提供依据)
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年02月05日 16:08:27
2楼
参考《92DQ1》
回复
yp800518918
2005年02月05日 16:16:53
3楼
《92DQ1》?是图集吗?
回复
xujinzhan
2005年02月05日 21:49:59
4楼
<<98D1>>是图集
回复
工夫茶
2005年02月06日 14:11:56
5楼
这跟线径大小有关啊.
回复
leon_sncn
2005年02月06日 15:56:59
6楼


依据在这:
电力工程电缆设计规范 GB50217-94

5.4.4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
(1)每管宜只穿1根电缆。除发电厂、高压变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。
(2)管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。

回复