10~18层住宅是否要设置应急照明及疏散指示?
lch999
lch999 Lv.9
2008年03月14日 23:58:16
只看楼主

高层民用建筑设计防火规范GB 50045—95(2001年修订版)9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。怎么理解?

高层民用建筑设计防火规范GB 50045—95(2001年修订版)


9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。


怎么理解?
免费打赏
ljs1399
2008年03月15日 00:48:43
2楼
应该看高层民用建筑设计防火规范GB 50045—95(2005年修订版)
回复
un3275167
2008年08月30日 04:16:50
3楼
正在作同类工程,从规范的角度来说本人倾向不需要作疏散,但电梯间要作应急照明.但在实际中两种都做了.
回复
zcliang_007
2008年08月30日 15:34:12
4楼
赞同2 楼的说法。。。:handshake
回复
fanjiang384
2008年09月08日 13:55:25
5楼
我记得看是说那疏散指示可以不装的,但应急照明必须得有啊
回复
longmy
2008年09月09日 14:01:56
6楼
赞同2 楼的说法。。。
回复

相关推荐