剪力墙结构和框架剪力墙结构墙顶是否需加暗梁
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2020年02月20日 15:33:27
来自于砖混结构
只看楼主

之前的单位只要是剪力墙,墙顶均加暗梁。现在负责人认为框架剪力墙结构,剪力墙墙顶均设暗梁。剪力墙和短肢剪力墙结构,剪力墙墙顶不设暗梁。 所以在这个知识点认识不个够清晰,请教各位大哥大姐,最好指出相关的规范条文!!

之前的单位只要是剪力墙,墙顶均加暗梁。现在负责人认为框架剪力墙结构,剪力墙墙顶均设暗梁。剪力墙和短肢剪力墙结构,剪力墙墙顶不设暗梁。 所以在这个知识点认识不个够清晰,请教各位大哥大姐,最好指出相关的规范条文!!

免费打赏
结构生活
2020年03月08日 11:45:01
1楼

现在的负责人的认为是对的

回复
我是大淑女
2020年03月01日 14:35:16
1楼

《高规》8.2.2第3条:与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求; 《抗规》6.5.1第2条:有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁,暗梁的截面高度不宜小于墙厚和400mm的较大值;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本规范第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 二者有冲突,看看你的结构属于高层还是多层,那个更合理点,区别对待。