组合梁抗剪连接件计算要求
东风1992
东风1992 Lv.2
2019年08月06日 16:55:08
只看楼主

按照钢标,组合梁的抗剪连接件所需满足的纵向剪力Vs主要按照钢梁尺寸或混凝土翼缘板尺寸确定,和实际组合梁所受内力并无直接关系,无论组合梁内力如何,抗剪连接件最少均需要满足完全抗剪连接设计时的一半,是否有所不妥。

按照钢标,组合梁的抗剪连接件所需满足的纵向剪力Vs主要按照钢梁尺寸或混凝土翼缘板尺寸确定,和实际组合梁所受内力并无直接关系,无论组合梁内力如何,抗剪连接件最少均需要满足完全抗剪连接设计时的一半,是否有所不妥。
免费打赏
陌声人
2019年08月23日 14:20:49
1楼

首先要明白抗剪连接件的用途,是为了保证混凝土翼板和钢梁协同工作而设置的,即通过抗剪连接件设置,使组合梁有较好的工作性能,能承担比更大的弯矩(相对单根钢梁而言),而11.2.1和11.2.2就是两种情况的抗弯强度的算法,差别显而易见。至于50%规范没有说明出处,我理解就是专家拍脑袋得出的。

回复

相关推荐