钢筋混凝土框架梁箍筋有最大配箍率吗?
超能
超能 Lv.2
2019年05月06日 09:26:56
只看楼主

设计梁柱节点抗震性能试验,要让梁发生受弯破坏。为满足梁的强剪弱弯,梁截面170mm*340mm,根据梁受弯承载力和梁的跨度计算出来的梁的剪力设计值为50kN,根据梁的斜截面承载力公式计算配A6@100就够了,但最后设计成了A6@50,这样梁的破坏形态会不会变化,对梁的受力有没有影响

设计梁柱节点抗震性能试验,要让梁发生受弯破坏。为满足梁的强剪弱弯,梁截面170mm*340mm,根据梁受弯承载力和梁的跨度计算出来的梁的剪力设计值为50kN,根据梁的斜截面承载力公式计算配A6@100就够了,但最后设计成了A6@50,这样梁的破坏形态会不会变化,对梁的受力有没有影响
免费打赏
小小雨点儿
2019年05月06日 17:10:32
1楼
还是认真研究规范吧
回复
binglanqingsu
2019年05月06日 16:15:29
1楼
A6@100可以满足箍筋加密区要求吗?抗规6.3.3。
回复