电动机过载保护的热继电器的整定电流
bdrs1984
bdrs1984 Lv.9
2019年02月17日 15:50:15
只看楼主

请教各位大神两个问题: 1、电动机主回路的热继电器,作为电动机的过载保护,它的整定电流是选择一个值,还是选择一个范围? 2、热继电器的整定电流,是否按照《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)进行选择? 还是按照0.9~1.05倍(或者其它数据)电动机的额定电流进行选择?

请教各位大神两个问题:

1、电动机主回路的热继电器,作为电动机的过载保护,它的整定电流是选择一个值,还是选择一个范围?

2、热继电器的整定电流,是否按照《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)进行选择?

还是按照0.9~1.05倍(或者其它数据)电动机的额定电流进行选择?


林嗲嗲
2020年02月09日 17:21:28
1楼
告警,和跳闸,要看你的热继电器,一般就只有跳闸了
回复
yuhuabin
2019年09月17日 15:43:47
1楼
由于电机是可以超负荷运转的,所以一般按电机额定电流的1.2倍来整定

回复
kuaizi666
2019年02月21日 15:09:38
1楼
都说是过载保护了,肯定是大于电机的额定电流,选1.05-1.1可以了。

bdrs1984:就单单过载保护,也分为过载跳闸、过载信号报警,根据 GB 50055-2011要求,选择的也不一样。

回复
楊任翔
2019年02月19日 16:06:12
1楼
0.3A~0.7A我记得应该是这个数
回复