在已知变压器的参数情况下,如何选择与之配套的断路器和隔离开关?低压侧的电器设备应该如何选择?
在已知变压器的参数情况下,如何选择与之配套的断路器和隔离开关?低压侧的电器设备应该如何选择?
断路器和隔离开关常规参数电压、额定电流;断路器的开断电流,隔离开关的短路耐受电流。一个个说吧,额定电压和额定电流比较好说,就看是在哪个间隔里,在主变间隔的话,就按主变容量计算额定电流就可以了。在出线间隔,就要根据出线配置了,这个一般是系统专业计算好输送容量,给线路专业提线路导线,可以根据线路的导线估计额定电流,再推出来出线间隔的额定电流。设备参数都是有档的,选择高一档就行。
断路器的开断电流就根据算出来的最大短路电流选择就可以了,隔离开关的短路耐受电流一样,也是按最大的短路电流选择,耐受时间一般是3s。还有什么参数,可以继续问。