确认自己所做的喷淋系统是否正确
合适的保护设备
2018年12月26日 17:45:08
只看楼主

确定为24m以下的写字楼为轻危险级,在布置喷头时采用喷水强度4L每分每平方米,喷头间距大致采用4.4×4.3,距墙最大间距取2.2m,这样布置合理吗????

确定为24m以下的写字楼为轻危险级,在布置喷头时采用喷水强度4L每分每平方米,喷头间距大致采用4.4×4.3,距墙最大间距取2.2m,这样布置合理吗????
免费打赏
daysize
2018年12月29日 13:23:12
1楼

喷头布置按照其布置形式选取相应的布置标准,你所提的应归类为直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,符合规范要求;但采用边墙型标准覆盖面积洒水喷头,其喷头布置形式则要作相应调整,具体见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2007,部分截图如下

15460609669978148327.jpg15460609712677301812.jpg

回复
zsh011698
2018年12月27日 09:01:31
1楼

消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。

如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。

回复