断路器和隔离开关的问题。
温情而确定
2018年09月07日 15:56:41
只看楼主

为什么配电箱(包括双电源配电箱)前有时候用断路器,有时候用隔离开关,有什么说法吗

为什么配电箱(包括双电源配电箱)前有时候用断路器,有时候用隔离开关,有什么说法吗

15363069412297761166.png15363069457226446377.png15363068742767125263.png15363068777703071547.png

免费打赏
2014tj
2018年11月05日 11:03:46
1楼
断路器具有保护作用,可以自动分断故障电流,而隔离开关不具备此功能。但隔离开关分断后能产生一个明显的分断点,能提高检修的安全性。在大的系统中,配电柜是每台是并在一起的,上端用母排连接。如果每台配电柜先安装隔离开关,再在其下端安装断路器,这样就可以在不用大面积停电的情况下更换电器元件(如断路器)。
回复
斌斌0188
2018年09月17日 08:40:38
1楼
要保护的话,一般用断路器或者隔离开关加熔断器;要自动切换的话必须用断路器;若仅仅起隔离检修的话,一般选择用用隔离开关
回复
汇散不尽
2018年09月11日 09:09:15
1楼
感谢楼主分享
回复