首层与二层层间抗侧移刚度比小于0.7,怎么调整?
小李0101
小李0101 Lv.2
2018年08月22日 16:49:23
只看楼主

首层第一排柱与第二排柱7.5米,第二排与第三排5米,首层层高4.2米,标准层3米。计算层间抗侧移刚度时,首层层间抗侧移刚度与二层层间侧移刚度比小于0.7。柱子截面,混凝土强度等级都调整过比值一直在0.4~0.5左右。请教大神们解答下怎么处理才会满足大于0.7.

首层第一排柱与第二排柱7.5米,第二排与第三排5米,首层层高4.2米,标准层3米。计算层间抗侧移刚度时,首层层间抗侧移刚度与二层层间侧移刚度比小于0.7。柱子截面,混凝土强度等级都调整过比值一直在0.4~0.5左右。请教大神们解答下怎么处理才会满足大于0.7.
zf181267671
2018年11月06日 15:42:05
1楼

1、加大首层柱截面,混凝土强度等级

2、减小二层以上柱截面

回复
123qwe32100
2018年10月08日 17:13:26
1楼
加强混凝土等级,或者收截面,降低上部的也行
回复
消逝的永恒
2018年09月20日 16:38:42
1楼
综合以上的建议,我认为最有效的是1,加梁高,2,在底层有填充墙的地方加斜撑或者层间梁。
回复
chen---kai
2018年09月14日 11:08:29
1楼
有效的办法是加梁高
回复
有颜如玉丶
2018年08月27日 09:46:19
1楼
加强混凝土等级,或者收截面,降低上部的也行
回复
学海无涯12
2018年08月27日 09:45:41
1楼
1、调整柱截面 2、调整周边梁高 3、增加柱支撑
回复
童童kk
2018年08月24日 09:20:00
1楼
刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.2;对于形成的薄 弱层则按高规5.1.14予以加强。 刚度比不满足时的调整方法: 1)程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该 楼层地震剪力放大1.15倍。 2)人工调整:如果还需人工干预,可适当降低本层层高和加强本层墙、柱或梁的刚度,适当提高上部相关楼层的 层高和削弱上部相关楼层墙、柱或梁的刚度。
回复

相关推荐

APP内打开