请大家帮帮忙看看这个挑梁如何加固~
欧尼先生
2018年03月07日 11:38:03
只看楼主

此悬挑结构悬挑2500,宽度7000,板厚100.悬挑梁为300X500。原设计为彩板维护结构,结果被施工单位施工成砌体240红砖墙,墙高2500.我原设计上部钢筋为4根18三级钢,现在这状况是不是太危险。请问如何加固,望高人指点。

此悬挑结构悬挑2500,宽度7000,板厚100.悬挑梁为300X500。原设计为彩板维护结构,结果被施工单位施工成砌体240红砖墙,墙高2500.我原设计上部钢筋为4根18三级钢,现在这状况是不是太危险。请问如何加固,望高人指点。
免费打赏
lyhxxjg
2020年11月02日 14:57:49
1楼

这个配筋对于2500mm高度砖没有问题,悬挑领本身都做了加强处理,实在觉得不放心,就做加腋加固。

回复
zf181267671
2018年11月06日 15:51:52
1楼

墙拆了重新搞不就行了


回复
supermanstar
2018年03月07日 15:37:18
1楼

挑梁角部 植筋加腋处理。

回复
清风22号
2018年03月07日 14:32:38
1楼

去掉墙,粘钢板与梁顶部

回复
蒸し煮排骨
2018年03月07日 13:52:17
1楼

悬挑梁,根部的柱子是柱顶,上部是钢结构柱子。这样植筋没有问题

回复

相关推荐

APP内打开