关于高层建筑高宽比不符合要求的解决方法?
lovetomato
lovetomato Lv.7
2018年02月22日 10:17:14
来自于砖混结构
只看楼主

最近碰到一个高层建筑高宽比问题,剪力墙结构,高度54.05米,但其进深为7.2米,6°区,一层地下室,请问如何回复此问题?谢谢!

最近碰到一个高层建筑高宽比问题,剪力墙结构,高度54.05米,但其进深为7.2米,6°区,一层地下室,请问如何回复此问题?谢谢!
successmen
2018年02月22日 15:00:28
1楼

除上部指标满足规范要求外,注意基础零应力区不能太大(PKPM,YJK文件可以看到)。

回复
清风22号
2018年02月22日 14:12:55
1楼

高宽标标并不是一个强制性规范要求。仅仅是一个经济性参考指标。

不满足规范规定的高宽比要求,通常不经济。

你只要刚度够,稳定性能算过。高宽比不满足是不要紧的。

回复
苦苦人生
2018年02月22日 10:33:41
1楼

有点难度的,哈哈,等待上班回答

回复

相关推荐

APP内打开