建筑给排水的小问题
彩虹12302
2018年02月07日 11:24:34
只看楼主

一个卫生间。。。。已知所有的卫生器具当量之和,请问要经过哪几个步骤才能得出卫生间干管的管径。。。不要用经验发。。。。需要公式。。。卫生间所在的建筑是一幢办公楼

一个卫生间。。。。已知所有的卫生器具当量之和,请问要经过哪几个步骤才能得出卫生间干管的管径。。。不要用经验发。。。。需要公式。。。卫生间所在的建筑是一幢办公楼
温稳
2018年02月07日 11:35:02
1楼

1. 这个有计算公式。看看给排水书籍就有解决方式。

2. 去下载计算软件,我就是这么做的。按照当量输入已知条件自动计算结果。

回复
卖萝莉的大叔
2018年02月07日 11:32:50
1楼

根据流量算的,Q=πR2*V  V是流速,一般取1.2

Q=0.2α 根号N

式中: q    — — 计算管段的给水设计秒流量 (L/s ) ; 


       N g   — — 计算管段的卫生器具给水当量总 数; 


       α — — 根据建筑物用途而定的系 数, 应按表 3.6.5 采用。 


注 :  1   如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量; 


2  如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用; 

3  有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以 0.5 计,计算得到的 qg 附加 1.20L /s 的流量后,为该管段的给水设计秒流量; 

4  综合楼建筑的α值应按加权平均法计算。 