景区开发配电
谢卫海1
谢卫海1 Lv.2
2018年01月12日 11:20:50
只看楼主

请问各位朋友,箱变变压器容量一般最大用多少?是1250KVA吗?能不能用的更大,条件是什么?谢谢各位

请问各位朋友,箱变变压器容量一般最大用多少?是1250KVA吗?能不能用的更大,条件是什么?谢谢各位
lzcppp
2019年01月09日 16:43:43
1楼
民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8
回复
李宗文烁烁
2018年01月15日 21:56:33
1楼

条文说明:预装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB 17467的要求。由于预装式变电站受空间限制散热条件较差,单台变压器容量不宜大于800kVA。

回复
李宗文烁烁
2018年01月15日 21:55:14
1楼

20kV及以下变电所设计规范

Code for design of 20kV and below substation

GB 50053-2013

3.6 预装式变电站

3.6.1 预装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB 17467的有关规定。

3.6.2 预装式变电站的高压进线侧宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器。

3.6.3 预装式变电站单台变压器的容量不宜大于800kVA。

3.6.4 预装式变电站的进、出线宜采用电缆。
 

回复