十八层的住宅楼的三类防雷需要做防侧击吗?
iken808
iken808 Lv.2
2018年01月08日 15:25:48
来自于防雷减灾
只看楼主

雷暴日数为58,预计雷击次数为0.1821次/a,按第三类防雷建筑物设计防雷设施。采用?12热镀锌圆钢在屋面设不大于20mX20m(或24mX16m)防雷网格。当建筑物高度超过45m时,应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。且屋面上所有的金属构件、外露金属管道均用?12热镀锌圆钢与防雷接闪网联结,突出屋面的风管、烟囱等物体的顶部边缘均设防雷接闪带,同时与屋面防雷接闪带焊通。一层(地面板)、四、七、十、十三层及以上各层设均压环,即利用建筑物四周圈梁外侧以及主梁内的二根?≥16主筋焊通成均压环,同时应与所有防雷引下线焊通。十三层及以上各层各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施处理。十三层及以上各层建筑物外墙上的金属门、窗、栏杆等较大的金属构件均采用Ф12圆钢与防雷装置、均压环连接。这个均压环可以不做吗?

qq_1576464612705
2019年12月16日 16:48:38
1楼
当然不可以,必须做
回复
gkc1976
2018年09月27日 08:56:51
1楼
学习了,路过学习一下
回复
浪尽天涯
2018年01月23日 10:06:25
1楼

三类防雷)都做

iken808

三类防雷 60米以下可以不设均压环。二类防雷 是45 米以上设均压环

回复
李宗文烁烁
2018年01月15日 22:04:51
1楼

不可以。我做的高层(三类防雷)都做着呢。