小学教学楼报告厅的疏散问题,大家来看看
达浪
达浪 Lv.2
2017年11月15日 16:43:34
只看楼主

这是小学教学楼,共四层,报告厅面积约450平米,374座;观众厅地面从三层开始,升高到四层,现在的问题如下:1 这个报告厅算在建筑中三层还是四层?2 观众厅后面出口在四层,计算疏散宽度是应该按照每100人1.05米(中小学校设计规范8.2.3);那么报告厅后面安全出口、疏散走道、疏散楼梯的宽度就是374÷2÷100X1.05=1.9635M,南侧的楼梯宽度是满足的,但问题是该楼梯还同时承担南侧教学楼的部分疏散,这么算就不够了。如果把1.9635M计入南侧教学楼的疏散宽度,加上四间教室(每班46人)的疏散宽度46X4÷100X1.05=1.932M就是3.8955M,南侧教学楼的两部楼梯的疏散宽度总和是满足要求的。请问这样算合理吗。这个问题困扰了我很久,请大家说说意见,拜托了!

这是小学教学楼,共四层,报告厅面积约450平米,374座;观众厅地面从三层开始,升高到四层,现在的问题如下:
1 这个报告厅算在建筑中三层还是四层?
2 观众厅后面出口在四层,计算疏散宽度是应该按照每100人1.05米(中小学校设计规范8.2.3);
那么报告厅后面安全出口、疏散走道、疏散楼梯的宽度就是374÷2÷100X1.05=1.9635M,南侧的楼梯宽度是满足的,但问题是该楼梯还同时承担南侧教学楼的部分疏散,这么算就不够了。如果把1.9635M计入南侧教学楼的疏散宽度,加上四间教室(每班46人)的疏散宽度46X4÷100X1.05=1.932M就是3.8955M,南侧教学楼的两部楼梯的疏散宽度总和是满足要求的。请问这样算合理吗。这个问题困扰了我很久,请大家说说意见,拜托了!
蒋以华
2018年12月11日 11:59:26
1楼
阶梯样式观众厅等,跃层设置
回复
jing1106
2018年11月26日 10:22:35
1楼
这种180度外开门消防能过吗?开启的过程中对走道有影响的。
回复
丑叔
2017年11月24日 16:40:23
1楼

给你一个参考,是苏州的消防资料:阶梯样式观众厅等,跃层设置时,核定厅室楼层以疏散门所在层数为准;如果上、下层均有疏散门,则以较高楼层认定层数。
你的图上,按此要求报告厅算四层。这个问题最终以当地消防部门文件要求为准。
第2个,你在详细描述一遍。报告厅的门只是厅室的疏散门而不是安全出口。
回复

相关推荐

APP内打开