关于建筑设计防火规范中的问题
orange_juice
2017年11月07日 16:48:04
只看楼主

在15年修改版的建筑设计防火规范图示中的第5-14页中注释里有一条说:五层或五层以下的教学建筑、普通办公建筑的敞开楼梯间可以不按上下层相连通的开口考虑,这条里说的是否是说五层以下的该建筑防火分区还是单层计算,不用每层叠加计算?

在15年修改版的建筑设计防火规范图示中的第5-14页中注释里有一条说:五层或五层以下的教学建筑、普通办公建筑的敞开楼梯间可以不按上下层相连通的开口考虑,这条里说的是否是说五层以下的该建筑防火分区还是单层计算,不用每层叠加计算?
免费打赏
扛砖专业户
2017年11月21日 17:21:46
1楼

“五层或五层以下的教学建筑、普通办公建筑的敞开楼梯间可以不按上下层相连通的开口考虑”,也就是说该建筑防火分区可按单层计算。

回复
jiangruihua2
2017年11月08日 15:28:49
1楼
这条的准确理解为“敞开楼梯间不是判定上下层联通的条件”。
回复