请教砖混板楼承重墙开门洞的疑问
花开半夏不留念
2017年11月07日 15:45:34
来自于建筑施工
只看楼主

90年代初的砖混板楼二手房装修,共5层的第4层:1. 承重墙开门洞:墙厚330mm,原门80宽,2米高,堵上原门,旁边开一个同样的门2. 非承重墙(不太确定)拆除:墙厚220mm,宽度1125,高度2600第一张为原图,第二张为修改后请教大家:1. 涉及承重墙,如何加固?2. 原门洞和新门洞的距离很近,不知是否有距离要求?3. 卫生间所拆除的部分是否是承重墙?如果是能加固吗?非常感谢大家!

90年代初的砖混板楼二手房装修,共5层的第4层:
1. 承重墙开门洞:墙厚330mm,原门80宽,2米高,堵上原门,旁边开一个同样的门
2. 非承重墙(不太确定)拆除:墙厚220mm,宽度1125,高度2600
第一张为原图,第二张为修改后
请教大家:
1. 涉及承重墙,如何加固?
2. 原门洞和新门洞的距离很近,不知是否有距离要求?
3. 卫生间所拆除的部分是否是承重墙?如果是能加固吗?
非常感谢大家!
夏至未到
2017年11月07日 16:40:49
1楼
砖混结构的承重体系是构造柱,纵横墙,以及部分梁,可以说大部分墙都是承重墙(10公分的可以看做隔墙),都有的承重的任务,大部分砖混结构的墙都会在相同的位置,如果变动也会有梁在原先位置加固,以保正上层的墙下方不会没有支撑,所以lz,看你的图觉得:

一、卫生间原先的那道墙上端是否有梁?如果没有应该是承重墙,要移开除了要两边做柱子外,还要在上面做梁,支撑上层这个位置的墙,难度较大

二、开门的位置可以开在你图上的位置,但门上的过梁要加大。

三、卫生间的墙再更改位置后,墙下是否有支撑?还是直接就放在了板上?要是直接放板上板的集中力突然加大并不安全,卫生间周围墙下要做大于200的混凝土防水翻边!

建议不要随意改动!如果改动按照流程是要向当地建委咨询申请,派人做结构审核,在出加固方案,才能更改承重墙!当然在中国大部分都是私自改!
回复
咦是你哈
2017年11月07日 16:20:19
1楼
1.可以在新门顶的水平打入角钢或同时两侧立小柱加固,具体施工还是请专业公司或人员来做,他们的加固方法也比较多。

2.新旧门当然是隔得越远越好了,一般得有个1米距离比较好吧,以防止产生结构的松动。

3.卫生间原隔墙也是承重墙——5楼此处也是砖墙,具体的加固还是同1,以防止出现墙体倒塌等事故。
回复
buding1970
2017年11月07日 16:08:35
1楼
看样子你是准备扩大卫生间的使用面积,没有猜错的话在扩出来800宽的空间装个洗澡的淋浴花洒还是不错的。
根据你的房型图判断这个砖混结构应该是采用横墙承重形式,就是说移门的墙是承重墙,卫生间南墙是隔墙(非承重墙)。
在阳面小卧室准备开门的墙上必须先加固出一道门洞过梁,长度至少“250mm+门洞宽+250mm”高度300mm这个过梁可以用四根角以间距300mm~500mm焊接的钢缀板条连接,在墙上2.00高位置箍出一道过梁,这个搞加固的应该知道怎么施工,然后就可放心的掏门洞了;卫生间的隔墙是可以拆除的,不过上面五楼也有道隔墙是在梁上担着,不放心的话也可以如上述方法扩个大些的门洞不一定全拆。
卫生间一定要重新做防水。防止水流到阳面卧室,甚至留到三楼,这个必须要处理好。