地板低温辐射采暖如何分区?
素颜男神
2017年11月06日 10:47:30
来自于采暖供热
只看楼主

一个26层,每层3米的住宅建筑,每层采用低温地板辐射采暖系统,该如何分区?

一个26层,每层3米的住宅建筑,每层采用低温地板辐射采暖系统,该如何分区?
xiaoding1990
2017年11月06日 15:11:08
1楼
这要看市政压力了,正常采暖分区在50m为一区看情况儿定,你说的条件不足。。。分区主要考虑两方面1管道及散热器承压能力2运行调节能力户数太多调不出来。

xiaoding1990:所谓正常采暖系统50m一分区这个说法是错误的。2009版技术措施第2.4.6.1条关于分区是这么说的:建筑物的采暖系统,高度超过50m时,宜竖向分区设置。显然,这句话的意思是高度超过50m要分区,而不是系统高低区按每个区按50m划分。而且分区这一条是归在2.4.6大条目下,这一条说的是啥?说的是采暖系统的最低点工作压力的核定。显然,大于50m要分区主要考虑的是系统承压。老规范GB50019第4.3.9条同样是说50m分区,t条文说明明确说目的是为了减小散热器及配件的承压压力。当然,反过来说,既然超过50m应该分区,那就是说不到50m可以不分区,所以引申为50m一分区也不能说完全没有道理。但是分区确实要考虑很多实际情况,所以一开始我才问楼主要更多条件作为界定分区方案的依据。但是楼主已经说了只考虑单楼,不考虑其他,那么对半分区当然就是合理的选择。不但保证了安全,而且两个区负荷均分,有利于运行和调节。

回复