四层办公楼,每层面积900,需要做封闭楼梯间吗?
阴天不下雨
2017年11月06日 10:46:14
只看楼主

一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?

一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?
免费打赏
laoyao88802
2019年06月13日 18:05:58
1楼
设喷淋不要封闭的!
回复
丑叔
2017年11月06日 16:14:20
1楼
5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6层及以上的其他建筑。
回复
我是工人我骄傲
2017年11月06日 16:07:21
1楼
四层总面积3600平方米超过 多层1.2级防火分区面积(2500平方米) 如果加喷淋的话可以加一倍(5000平方米) 加喷淋满足要求可以不使用封闭楼梯间,但是面积超过必须使用2个楼梯间 其中一个主要楼梯间必须梯段宽为1800(人口密集的话还要计算出入口大小)50米长的话2个尽头楼梯足够距离 我这个只是参考用 还是自己多看规范.

灵隐灵:真不错,这个答案可以

回复
秋不凉
2017年11月06日 11:00:11
1楼
可以不设封闭楼梯间,具体请参阅建筑设计防火规范(GB50016-2014)第5.5.13条。
回复