请问淤泥层地基该如何处理?
房产砖家
2017年11月03日 15:30:33
来自于建筑施工
只看楼主

请教大家个问题,一层楼的框架房子4米的开间,地基大概是1米填土,2米淤泥,以下是黏土。请问这种情况一般是全部挖了还是用地基处理啊,因为规模小甲方不怎么高兴挖那么深,用复合地基的话怎么处理比较合适啊

请教大家个问题,一层楼的框架房子4米的开间,地基大概是1米填土,2米淤泥,以下是黏土。请问这种情况一般是全部挖了还是用地基处理啊,因为规模小甲方不怎么高兴挖那么深,用复合地基的话怎么处理比较合适啊
土大拿
2019年03月11日 11:24:01
1楼
一层楼你做框架?条形基础就可以
回复
successmen
2017年11月06日 16:01:21
1楼
CFG桩或旋喷桩进行地基处理,比较经济;夯扩桩基础也可以,但不是很经济。
回复
感觉自己萌萌的
2017年11月06日 15:59:31
1楼
还是建议把持力层取到黏土层 淤泥层应该应该清理掉
回复
蒸し煮排骨
2017年11月06日 10:59:10
1楼
基底局部换填部分,软弱下卧层验算
回复
小胡子妖怪
2017年11月03日 15:49:49
1楼
对于这种情况可以,估算柱子大概也就是10多吨力,条形基础就能解决,且比较经济。另外一层楼采用框架结构是不是有点浪费了。
回复

相关推荐