框架剪力墙结构的框架柱配筋是按框架柱配筋还是按剪力墙端柱配筋??

框架剪力墙结构的框架柱配筋是按框架柱配筋还是按剪力墙端柱配筋??
免费打赏
yushunqi
2009年11月23日 11:52:11
22楼
原帖由 gj2408 于 2008-3-18 10:21 发表
应该是按照框架柱配把,柱与墙又没有连接,是不同种的结构啊。
回复
gyf198
2009年11月24日 13:40:38
23楼
我上次是按照剪力墙程序生成钢筋配的
回复
geforcey
2009年11月26日 03:06:29
24楼
若是单独的柱子,则肯定是按框架柱的构造来。因为框架剪力墙结构中,剪力墙和柱分属不同抗震防线,抗震构造和抗震等级很多时候都不一样的。
若是和剪力墙连在一起的柱子,应属于剪力墙的端柱(或暗柱),其构造也是应满足相应等级框架柱要求的。

这样的问题,规范意见很明确了的。多看规范。
回复
nnhhn244710749
2009年11月26日 10:31:58
25楼
位于剪力墙肢端,且满足端柱构造尺寸要求的(具体见高规),按端柱配筋,否则按框架柱配筋。:hug: :hug: :hug: :hug:
回复
mars717
2009年12月13日 01:57:51
26楼
若满足端柱的截面要求,按照端柱配筋;若不满足,就按照框柱配筋!
回复
zhongliu616
2009年12月13日 09:37:40
27楼
250厚墙体配置圆8间距200不满足规范给定的最小配筋率0.25%(为0.201%)要求,200厚剪力墙竖向和水平方向配置圆8间距200时,其配筋率刚好为0.251%
回复
zhongliu616
2009年12月13日 09:41:19
28楼
周期比主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,见高规4.3.5。周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,结构扭转效应过大。
回复
wangxi235656
2009年12月13日 16:35:41
29楼
不错...就要不断谢谢了!感谢楼谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢主的奉贤的总结.才能够深度的探讨.
回复
li153075112
2009年12月15日 21:15:11
30楼
谢谢楼住的解说!谢谢楼住的解说!谢谢楼住的解说!
回复
sy001young
2009年12月16日 10:06:34
31楼
我觉得还是按框架柱配筋