一半工业一半生活,污水如何处理总氮超标?
甘度环境
2021年08月20日 11:45:54
来自于水处理
只看楼主

A2O工艺,总氮超标,去除率只有30多,日处理8500左右。一个园区的污水,工业污水很杂,电镀,制药喷漆都有。COD很低60以下,氨氮只有1-2个。总氮目前还有20多,碳源每天投加900公斤,数据还是一样,好氧池溶解氧已经控制很低了,溶解氧还是有6,缺氧池目前0.35,缺氧池容积2000立方。

2021年08月23日 13:15:08
2楼
COD太低了,厌氧有超越管吗?来水COD太低时,部分废水不经厌氧,直接到缺氧池
回复
甘度环境
2021年08月25日 11:55:56
3楼

投加反硝化菌种给到建议一立方300克。目前有菌不够的问题,同时也有可能是溶解氧过高的问题。先做实验看看。