【微分享】隐蔽式洒水喷头存在的问题
淡定的甜瓜
2021年08月13日 13:22:07
只看楼主

隐蔽式喷头溅水盘掉不下来 掉下来高度却不够 近期实拍 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定: 7 不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于 轻危险级和中危险级Ⅰ级场所 。 条文说明: 第 7 款提出了隐蔽式洒水喷头的设置要求。隐蔽式洒水喷头由于具有美观性的优点,越来越受到业主的青睐。目前,该类喷头广泛地应用在一些装饰豪华、外观要求美化的场所,如商场、高级宾馆、酒店、娱乐中心等。但是,根据目前的应用现状,隐蔽式喷头存在巨大的安全隐患,主要表现在:

隐蔽式喷头溅水盘掉不下来
掉下来高度却不够
近期实拍

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:

7 不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于 轻危险级和中危险级Ⅰ级场所


条文说明:

第 7 款提出了隐蔽式洒水喷头的设置要求。隐蔽式洒水喷头由于具有美观性的优点,越来越受到业主的青睐。目前,该类喷头广泛地应用在一些装饰豪华、外观要求美化的场所,如商场、高级宾馆、酒店、娱乐中心等。但是,根据目前的应用现状,隐蔽式喷头存在巨大的安全隐患,主要表现在: (1)发生火灾时喷头的装饰盖板不能及时脱落;(2)装饰盖板脱落后滑竿无法下落,导致喷头溅水盘无法滑落到吊顶平面下部,喷头无法形成有效的布水;(3)喷头装饰盖板被油漆、涂料喷涂等。

针对这一情况,规范在本次修订时提出了严格限制该类喷头的使用,规定火灾危险等级超过中危险级Ⅰ级的场所不应采用该喷头。

免费打赏
山高人为峰
2021年08月21日 15:55:20
2楼

隐蔽式洒水喷头由于具有美观性的优点,越来越受到业主的青睐。但规范要求应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所,施工时注意。