第一次做路灯,不懂的请教大家配电箱到路灯之间用电缆还是电线?要不要漏电保护?我第一次做用了BV线,甲方要求改为BVR软线,能改吗?为什么要用软线?他还说用VLV3*50+1*25电缆,照明怎么是四根线啊?要用也是3VLV3*50才对啊。我没用过VLV这个电缆,大家说说能用吗?谢谢了。
第一次做路灯,不懂的请教大家
配电箱到路灯之间用电缆还是电线?要不要漏电保护?
我第一次做用了BV线,甲方要求改为BVR软线,能改吗?为什么要用软线?他还说用VLV3*50+1*25电缆,照明怎么是四根线啊?要用也是3VLV3*50才对啊。我没用过VLV这个电缆,大家说说能用吗?谢谢了。
2楼
怎么就没人回答呢?难道都不会吗?大家帮个忙啊
回复
3楼
问错版了。
回复
4楼
晕死,用电缆,路灯啊大哥,有多远距离?
回复
5楼
照明的主线吧
零线一般要跟三相线同径
软线要比硬线贵,其实都可以。
回复
6楼
如果你见过你说的那些线就不会有此疑问了.值得肯定的是业主建议用电缆是对的.
BV是铜芯聚氯乙烯绝缘电线(单芯,硬线);BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线(多芯软线)
VLV是铝芯聚氯乙烯绝缘电缆,有事,下回说,唉
回复
7楼
4根线,通常是一根N,两根L,一根PE,两根L线,交替使用,就是隔一个灯用一次,对于气体放电的灯器,N线设计根相线一样大小。
回复
8楼
我有一些游园的景观照明,你需要吗?
回复
9楼
四根线是NL1L2L3才对.为尽可能三相平衡,路灯轮流接L1、L2、L3。干线加漏电300mA。每个灯都加漏电30mA。系统采用TT。
线懒用VV和VLV都可以。耐热不是很好。但埋地不热。
回复