钢梁漏算风!
cdzlsfra
cdzlsfra Lv.2
2021年08月05日 08:53:21
只看楼主

下图所示结构,中庭边梁GKL4仅考虑了幕墙竖向荷载、竖向地震作用影响,未考虑承受水平风载和水平地震作用,偏于不安全。     GKL4钢框架边梁除承担竖向重力荷载、竖向地震作用外,还要同时承担 幕墙结构传递的水平风荷载和水平地震作用。 目前常 用结构分析软件,风 荷载、水平地震作用等水平荷载是导算为节点荷载计人整体计算的,须按

下图所示结构,中庭边梁GKL4仅考虑了幕墙竖向荷载、竖向地震作用影响,未考虑承受水平风载和水平地震作用,偏于不安全。



    GKL4钢框架边梁除承担竖向重力荷载、竖向地震作用外,还要同时承担 幕墙结构传递的水平风荷载和水平地震作用。 目前常 用结构分析软件,风 荷载、水平地震作用等水平荷载是导算为节点荷载计人整体计算的,须按 双向受弯构件复核构件强度和变形,并注意根据构件受力特性合理确定构 件截面形式和放置方向。

    工字钢梁平面外抗弯能力一般比较差。


     


 
    框架梁GKL2上悬挑钢梁GCL2,GKL2承受较大扭矩,设计采用工字形截面导致抗扭承载力不足。  
 
    工字形截面抗扭承载力低,《钢结构设计标准》GB 50017- 2017 未给出受扭承载力的设计方法;因此,应尽量避免钢梁受扭,如确实无法避免时,应采用具有较大受扭承载力的闭口形构件,如箱形截面,计算可参考美国AISC360- 10 的H3节进行验算。     

   

yyz639
2021年08月09日 17:18:27
2楼

学习了,谢谢楼主分享~~~~~~~~~