求助开利19XR离心机启动跳闸报警218,压缩机堵转电流大的问题
wx_1627892841944
2021年08月02日 17:24:03
来自于制冷技术
只看楼主

停机有一年没用过了,冷冻油和过滤器更换后,预热一个晚上后,第二天上午才开机,压缩机启动3秒左右就跳空开了,报警218压缩机堵转电流大,查看了ISM启动柜设置参数感觉有些不对,但又不确定,望各位大师指点 型号 控制柜

停机有一年没用过了,冷冻油和过滤器更换后,预热一个晚上后,第二天上午才开机,压缩机启动3秒左右就跳空开了,报警218压缩机堵转电流大,查看了ISM启动柜设置参数感觉有些不对,但又不确定,望各位大师指点

型号微信图片_20210802172043.jpg

控制柜微信图片_20210802172140.jpg微信图片_20210802172002.jpg

荣昌制冷
2021年08月05日 05:34:53
3楼

3秒钟压缩机根本就没启动起来,仔细检查压缩机和启动箱故障。

wx_1627892841944:谢谢!是用的星型启动角型运行,电柜里ISM板被人调换了,参数不对,现在已经能启动了