01 常见故障及处理方法
常见故障及处理方法
类别 |
现象 |
原因 |
方法 |
火灾探测器 |
火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等 |
探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障 |
重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板 |
主电源 |
火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间 |
市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等 |
连续停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或熔丝管 |
备用电源 |
火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,打印机打印备电故障、时间 |
备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等 |
开机充电24h后,备电仍报故障,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触;更换熔断丝或熔丝管 |
通讯 |
火灾报警控制器发出故障报警,通讯故障灯亮,打印机打印通讯故障、时间 |
区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路 |
更换设备,使设备供电正常,开启报警控制器;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板,若存在故障,维修或更换通讯板;若因为探 测 器或模块等设备造成通讯故障,更换或维修相应设备 |
重大故障
类别 |
原因 |
方法 |
强电串入火灾自动报警及联动控制系统 |
主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接口处,如卷帘、水泵、防排烟风机、防火阀等处发生强电的串入 |
控制模块与受控设备间增设电气隔离模块 |
短路或接地故障而引起控制器损坏 |
火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间 |
按要求做好线路连接和绝缘处理,使设备尽量与水管、空调管隔开,保证设备和线路的绝缘电阻满足设计要求 |
火灾自动报警系统误报
产品质量 |
产品技术指标达不到要求,稳定性比较差,对使用环境中的非火灾因素如温度、湿度、灰尘、风速等引起的灵敏度漂移得不到补偿或补偿能力低,对各种干扰及线路分析参数的影响无法自动处理而误报 |
设备选择和 布置不当 |
1.探测器选型不合理:灵敏度高的火灾探测器能在很低的烟雾浓度下报警,相反灵敏度低的探测器只能在高浓度烟雾环境中报警,如在会议室、地下车库等易集烟的环境选用高灵敏度的感烟探测器,在锅炉房高温度环境中选用定温探测器 2.使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器,例如将办公室、商场等改作厨房、洗浴房、会议室时,原有的感烟火灾探测器会受新场所产生油烟、香烟烟雾、水蒸气、灰尘、杀虫剂以及醇类、酮类、醚类等腐蚀性气体等非火灾报警因素影响而误报警 |
环境因素 |
1.电磁环境干扰主要表现为:空中电磁波干扰、电源及其它输入输出线上的窄脉冲群、人体静电干扰 2.气流可影响烟气的流动线路,对离子感烟探测影响比较大,对光电感烟探测器也有一定影响 3.感温探测器布置距高温光源过近、感烟探测器距空调送风口过近、感烟探测器 安装在易产生水蒸气的场所 4.光电感烟探测器安装在可能产生大量粉尘或油雾等场所 |
其他原因 |
1.系统接地被忽略或达不到标准要求、线路绝缘达不到要求、线路接头压接不良或布线不合理、系统开通前对防尘、防潮、防腐措施处理不当 2.元件老化,一般火灾探测器使用寿命约12年,每2年要求全面清洗1次 3.灰尘和昆虫,据有关统计,60%的误报是因灰尘影响 4.探测器损坏 |