我单位用的10KV28柜子出线,电缆120铝三芯,线路长度500米,带一台干式变压器1600KVA,过流保护一段正定值多少合适?计算太复杂,有没有经验数据可参考?

我单位用的10KV28柜子出线,电缆120铝三芯,线路长度500米,带一台干式变压器1600KVA,过流保护一段正定值多少合适?计算太复杂,有没有经验数据可参考?

免费打赏
loveago
2021年08月04日 09:42:33
2楼

你把问题都没叙述正确。你用的10kV  开关柜出线,采用10kV铝芯电缆,3*120,长度500米,带1600kVA变压器。

hanzhg54:感谢你的回复,我这里经常是跳闸后显示“过流一段保护”,但重新合闸运行正常,所以觉得整定有点儿低了,不知对不对?

回复
loveago
2021年08月04日 09:43:31
3楼

过流一段是短路保护,你连系统资料都不提供,咋个帮你算。需要10kV最小运行阻抗

回复
lhsdy
2021年08月14日 09:32:56
4楼

两种方法:一是计算短路电流后正定,很繁琐,二是按躲开励磁涌流整定,你经常跳闸可能是没躲开,按变压器额定电流5-8倍整定。

hanzhg54:多谢回复指教,变压器1600KVA,运行电流93A,整定800A,0秒,可以不?