这几天,大家最为关心的事一定是郑州的洪涝灾害了。据中青报记者从河南省水利厅获悉,2021年18日8时至20日15时30分,河南郑州荥阳、巩义7个雨量站降雨量超600mm,重现期均大于500年一遇,最大点雨量718.5mm。河南32座大中型水库超汛限水位,个别河段出现险情,发生区域性严重洪涝灾害。
据中央气象台消息,郑州7月20日16-17时一小时降雨量达到201.9毫米。
2、某岸坡由高约10m、坡度约为1:0.5的稍密碎石土构成,岸坡上植被茂盛。由于百年一遇的大洪水造成公路外侧岸坡出现“1、2”两处塌方。其中“1”处由于塌方严重影响行车,故相关人员采用硬岩隧道弃渣进行了回填。“2”处塌方较小,造成路基需补宽约1m。
对于“2”处岸坡病害,由于岸坡较陡,故可在坡脚河床大漂石部位设置高2m左右,抗变形能力强的护脚格宾挡墙,然后在其上设置面板式+锚杆的护岸圬工。其中,面板伸入下部格宾挡墙顶部以下1m。
3、某岸坡由稍密~中密碎卵石土构成,由于百年一遇的大洪水造成公路外侧岸坡出现塌方,外侧波形栏悬空,下部岸坡高约8m,坡率约1:0.5。坡脚漂石、卵石较多。
从现场看,该段岸坡主要是由于洪水期间水位暴涨冲刷上碎块石岸坡所致,故需采用对洪水位以下的岸坡采用全坡面防护。且由于波形栏悬空,故需采用工程进行补偿性加宽。
基于此,在坡脚河床部位设置高约4m的护脚墙,其中埋入河床以下的抗冲刷深度约3m,地面上外露1m。继而以护脚墙为基础上,在陡立的岸坡上设置面板+锚杆的岸坡防护工程,同时对缺失的路肩进行补偿加宽。
4、某岸坡高约3m,位于河流的顶冲段。由于上游河道狭窄而河道纵坡较大,造成在百年一遇洪水袭击下,路基外侧约2m宽的岸坡完全消失,公路路基下部洪水淘蚀形成了空洞,洪水越过路基外侧的防撞墙导致公路被洪水淹没。
为防止公路出现断道,相关单位采用碎石土在洪水过后对路基外侧的岸坡进行了恢复和反压,反压宽度约8m,大大超过了原岸坡的宽度。
从现场看,为恢复公路运营和防止公路路基下部洪水淘蚀形成的空洞塌方,采取在洪水过后设置反压体是可行的。但由于反压过宽造成河道侵占严重,非常不利于河道行洪。
5、某岸坡由稍密~中密碎石土构成,由于百年一遇的大洪水造成公路外侧岸坡出现塌方,导致宽约5m,高约8m的岸坡消失,并对路基造成了严重的淘蚀,导致部位路基悬空,相邻的民居多处损坏。
病害发生后,相关单位为防止路基塌坍,在洪水过后采用碎石土对岸坡进行了反压恢复。
6、某相对突出的岸坡,由于在百年一遇洪水作用下发生塌坍,并在路基侧形成了较大的冲蚀。相关单位为防止路基塌坍,在洪水过后采用在前部河床部位取料,即利用河床的卵石土对岸坡进行了反压,并形成了宽约2m的河道侵占。
7、某岸坡外侧设置高约8m的路堤挡墙进行支挡防护,其上部为高约4m的填方路堤。该段为河流顶冲段,在百年一遇洪水的作用下,砼挡墙下部基础淘蚀严重而出现长约50m的空腔,造成挡墙外倾和墙后路面下沉。
从现场看,外侧挡墙结构完好,但由于墙基埋深偏浅,造成河流在洪水时正面顶冲淘蚀墙基下部的卵石层,造成挡墙墙基出现空腔,导致下部地基承载力不足而使挡墙外移,从而使路面出现了一定的沉降。
基于此,可有现挡墙前部设置位于冲刷线以下的副墙,对后部的既有的路堤挡墙进行保护,并对空腔采用砼灌注,从而有效减小河水的冲刷和提高挡墙的承载力。
此外,考虑到该段河道宽度较大,且河水正面顶冲病害路基,故可以上游约20m的部位开始,每隔15m设置一道长7m,倾向下游约20°的中挑坝,从而进一步有效保护路基的安全。
8、某岸坡外侧设置高约3m的路肩墙进行支挡防护,其下部为坡度约1:1.5左右的由碎石土和大孤石构成的自然斜坡,斜坡上植被较好,并多有直径约15cm的树木生长。在百年一遇洪水的作用下,大树呈向下游倾倒。而砼路肩墙整体下错并与路基呈脱开状,路基下部呈空腔状,但路面目前平整,没有明显的下沉。
来源:”格山生态“公众号