制冷设备电线的载流量计算
妈妈咪呀q
2021年07月27日 08:44:38
来自于制冷技术
只看楼主

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:      1.5平方毫米――14A,     2.5平方毫米――26A,     4平方毫米――32A,     6平方毫米――47A     16平方毫米――92A     25平方毫米――120A



工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:


     1.5平方毫米――14A,

    2.5平方毫米――26A,

    4平方毫米――32A,

    6平方毫米――47A

    16平方毫米――92A

    25平方毫米――120A

    30平方毫米――150A


电流换算功率:

1A=220W,10A=2200W,依此类推。 如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W,那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。


铜芯电线允许长期电流

    2.5平方毫米(16A~25A)

    4平方毫米(25A~32A)

    6平方毫米(32A~40A)


铝芯电线允许长期电流

    2.5平方毫米(13A~20A)

    4平方毫米(20A~25A)

    6平方毫米(25A~32A)


举例说明

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。


2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。


3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。


4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。


5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。


在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。


国标允许的长期电流

4平方是25-32A

6平方是32-40A


其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。


2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。


铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决


估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。


说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。



“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。


从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。


从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。


即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“ 条件有变加折算,高温九折铜升级”。


上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。


免费打赏
荣昌制冷
2021年07月27日 10:42:11
2楼

制冷工程里离不开的资料,谢谢提供。

回复
野人79
2021年07月30日 15:19:38
3楼

搞制冷的会懂电,懂电的不一定会搞制冷

回复
马强热泵工作室
2021年08月02日 21:14:02
4楼

         按照这个线径进行安装,如果是单线并且是裸线没问题。如果是三线、甚至更多是恳定不行的。一台5P空调(3P/380V)的电流大约8A,你不用说采用3*1.0 1的电缆,就是3*1.5 1的电缆,用不了多长时间就会烧坏。

回复

相关推荐

APP内打开