这是一台烧毁的柱上负荷开关照片,大家分析一下故障原因吧。
这是一台烧毁的柱上负荷开关照片,大家分析一下故障原因吧。


2楼
污染+水,爬电路径上击穿。
套管表面有脏物,加上潮湿就击穿。
回复
3楼
有这种可能,但是看设备现象没有污染到那种程度啊!
再说我们可以从图片中看出开关进出线均有电弧烧灼现象,又怎么解释能?
从图片中分析,我个人认为最大可能是有异物落到开关上,导致多点短路。
大家看看还有没有其他的可能性啊?
回复
4楼
还有没有哪位大侠给指教啊?希望各路神仙留下宝贵的墨宝大家交流一下。
回复
5楼
怎么没人关注啊???????,大家多发表意见交流一下。
回复