痛心:安徽和云南发生2起脚手架倒塌事故,3人死亡!
lkprnvqh
lkprnvqh Lv.2
2021年07月26日 09:26:48
只看楼主

7月23日和7月18日,安徽广德和云南昆明发生两起脚手架倒塌事故,广德脚手架倒塌事故 造成3人死亡 。 0

7月23日和7月18日,安徽广德和云南昆明发生两起脚手架倒塌事故,广德脚手架倒塌事故 造成3人死亡


0 1

7月23日 6点40分许,安徽省广德市开发区瑞旭搅拌设备有限公司 在建厂房发生脚手架倒塌 造成3名建筑工人被埋,后经送医院抢救无效死亡 ,事故原因调查及善后处置工作正在进行中。


0 2

7月18日 下午,云南昆明,滇池春天五合院小区隔壁的一处 施工脚手架突然垮塌 ,砸中了住户楚女士家的两辆车,还堵住了家中的阳台和前门。楚女士称, 钢管直接是从车顶插下去 ,好在没有伤到人。施工方人员表示,会尽快对脚手架进行拆除加固,并把隐患排除。

▲来源: 8099999

无论是在房建还是桥梁施工过程中,脚手架坍塌事故时有发生。一般情况下,脚手架坍塌事故发生的主要原因包括 材料质量不达标、搭设不符合规范要求、施工安全监管不到位 3个方面

目前的建筑市场上, 劣质、超期使用的 脚手架产品达80%以上, 不合格的扣件 达90%以上,这些建筑材料用于实际施工中则会带来严重的安全隐患,从而导致脚手架坍塌事故频发。

2021年7月1日,住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及安全生产施工工艺、设备和材料目录(第一批)(征求意见稿)。

淘汰 22项 施工工艺、设备和材料, 竹(木)脚手架和 门式钢管满堂搭设支撑架被 禁止使用 待住建部正式下发文件,全国将全面实施此项改革。

本次拟淘汰目录里,在房屋建筑工程方面,

禁止使用施工工艺、设备、材料

1、现场简易制作钢筋保护层垫块工艺 

2、卷扬机钢筋调直工艺

3、竹(木)脚手架   (禁止)

4、门式钢管满堂搭设支撑架   (禁止)

5、有碱速凝剂

限制使用施工工艺、设备

1、钢筋闪光对焊工艺

2、 基桩人工挖孔工艺 (限制)

3、饰面砖水泥砂浆粘贴工艺

4、沥青类防水卷材热熔工艺

5、碘钨灯、卤素灯、荧光灯、白炽灯  (限制)

6、龙门架、井架物料提升机  (限制)

在征求意见稿中, 竹(木)脚手架和 门式钢管满堂搭设支撑架 被全面禁止 改用 承插型盘扣式钢管脚手架 扣件式非悬挑钢管脚手架 替代

房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录(第一批)(征求意见稿)

序号 编码 名称 简要描述 淘汰类型 限制条件和范围 可替代的施工工艺、设备、材料(供参考)
一、房屋建筑工程
1. 施工工艺
1 1.1.1 现场简易制作钢筋保护层垫块工艺 在施工现场采用拌制砂浆,通过切割成型等方法制作钢筋保护层垫块。 禁止
专业化压制设备和标准模具生产垫块工艺等。
2 1.1.2 卷扬机钢筋调直工艺 利用卷扬机拉直钢筋。 禁止
普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断机的钢筋调直工艺等。
3 1.1.3 钢筋闪光对焊工艺 人工操作闪光对焊机进行钢筋焊接。 限制 同时具备以下条件时不得使用:1.在非固定的专业预制厂(场)或钢筋加工厂(场)内进行钢筋连接作业;2.直径大于或等于22mm的钢筋连接。 套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺等。
4 1.1.4 基桩人工挖孔工艺 采用人工开挖方式,进行基桩成孔。 限制 存在下列条件之一的区域不得使用:1.地下水丰富、孔内空气污染物超标准、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域;2.机械成孔设备可以到达的区域。 冲击钻、回转钻、旋挖钻等机械成孔工艺。
5 1.1.5 饰面砖水泥砂浆粘贴工艺 使用水泥砂浆粘贴外墙饰面砖存在脱落安全隐患。 限制 不得用于外墙饰面砖黏贴高度高于15m的工程。 外墙涂料。
6 1.1.6 沥青类防水卷材热熔工艺 使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材,易发生火灾事故。 限制 不得用于地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程。 高分子增强复合防水卷材、自粘类改性沥青防水卷材、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材等。
2.施工设备
7 1.2.1 竹(木)脚手架 采用竹(木)材料搭设的脚手架。 禁止
承插型盘扣式钢管脚手架、扣件式非悬挑钢管脚手架等。
8 1.2.2 门式钢管满堂搭设支撑架 采用门式钢管架搭设的满堂承重支撑架。 禁止
承插型盘扣式钢管支撑架、钢管柱梁式支架、移动模架等。
9 1.2.3 碘钨灯、卤素灯、荧光灯、白炽灯 施工工地用于照明的碘钨灯、卤素灯、荧光灯、白炽灯等非节能光源。 限制 不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明。 节能灯、LED灯等。
10 1.2.4 龙门架、井架物料提升机 安装龙门架、井架物料提升机进行材料的垂直运输。 限制 不得用于21米及以上的建设工程。 施工升降机。
3.工程材料
11 1.3.1 有碱速凝剂 氧化钠当量含量大于1.0%且小于生产厂控制值的速凝剂。 禁止
溶液型液体无碱速凝剂、悬浮液型液体无碱速凝剂等。
二、市政基础设施工程
1. 施工工艺
12 2.1.1 盖梁(系梁)无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板工艺 盖梁或系梁施工时底模采用无保险装置液压千斤顶做支撑,通过液压千斤顶卸压脱模。 禁止
砂筒、自锁式液压千斤顶等卸落模板工艺等。
13 2.1.2 空心板、箱型梁气囊内模工艺 用橡胶充气气囊作为空心梁板或箱型梁的内模。 禁止
空心板、箱型梁预制刚性(钢质、PVC、高密度泡沫等)内模工艺等。
14 2.1.3 检查井砖砌(含砌块)工艺 又称窨井,可分为砖砌矩形检查井和砖砌圆形检查井,易渗漏,造成水系和土壤污染。 禁止
混凝土检查井、一体式成品检查井等。
15 2.1.4 顶管工作竖井钢木支架支护施工工艺 顶管工作竖井支护采用外侧竖插木质大板围护加内侧水平环向钢制围撑组合支护结构型式。 限制 在下列任一条件下不得使用:1.基坑深度超3m;2.地下水位超基坑底板高度。 钻孔护壁桩、地下连续墙、沉井、钢格栅锚喷护壁施工工艺等。
16 2.1.5 桥梁悬浇挂篮上部与底篮精轧螺纹钢吊杆连接工艺 采用精轧螺纹钢作为吊点吊杆,将挂篮上部与底篮连接。 限制 在下列任一条件下不得使用:1.前吊点连接;2.其他吊点连接:(1)上下钢结构直接连接(未穿过混凝土结构);(2)与底篮连接未采用活动铰;(3)吊杆未设外保护套。 挂篮锰钢吊带连接工艺等。
2. 施工设备
17 2.2.1 桥梁悬浇配重式挂篮设备 挂篮后锚处设置配重块平衡前方荷载,以防止挂篮倾覆。 禁止
自锚式挂篮设备等。
18 2.2.2 非数控孔道压浆设备 采用人工手动操作进行孔道压浆的设备。 限制 在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。 数控压浆设备等。
19 2.2.3 非数控预应力张拉设备 采用人工手动操作张拉油泵,从压力表读取张拉力,伸长量靠尺量测的张拉设备。 限制 在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。 数控预应力张拉设备等。
3.工程材料
20 2.3.1 九格砖 利用混凝土和工业废料,或一些地方材料制成的人造水泥块材,外形尺寸比砖大,外观差、强度低、不透水、使用寿命短。 限制 不得用于市政道路工程。 透水方砖。
21 2.3.2 光面混凝土路面砖 影响行人安全、不透水。 限制 不得用于新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道。 预制混凝土大方砖。
22 2.3.3 平口混凝土排水管(含钢筋混凝土管) 易渗漏污水,造成水系和土壤污染。 限制 不得用于住宅小区、企事业单位和市政管网用的埋地排水工程。 承插口排水管。

随着新型脚手架的出现,国家开始强烈要求 禁用传统脚手架,大力推广新型脚手架 ,在一些大型或者特殊的工程项目,国家强制要求使用 新型盘扣脚手架

此前, 交通运输部等两部门发文,推荐盘扣式脚手架

  • 禁止使用 竹(木)脚手架和 门式钢管满堂搭设支撑架

  • 限制使用 扣件式钢管满堂支撑架、普通碗扣式钢管满堂支撑架

交通运输部应急管理部关于发布《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》的公告

为防范化解公路水运重大事故风险,推动相关行业淘汰落后工艺、设备和材料,提升本质安全生产水平,根据《中华人民共和国安全生产法》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规,交通运输部会同应急管理部组织制定了《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》(以下简称《目录》),现予发布。

各公路水运工程从业单位要采取有力措施,在规定的实施期限后,全面停止使用本《目录》所列“禁止”类施工工艺、设备和材料,不得在限制的条件和范围内使用本《目录》所列“限制”类施工工艺、设备。负有安全生产监督管理职责的各级交通运输主管部门,依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定,开展对本《目录》执行情况的监督检查工作。

特此公告。

交通运输部应急管理部

2020年10月30日

公路水运工程 淘汰 危及生产安全施工的脚手架

承插型盘扣式钢管脚手架施工作业标准

承插型盘扣式钢管脚手架安全检测标准

承插型盘扣式钢管脚手架是具有自锁工程的直插式新型钢管脚手架,与传统扣件式悬挑外架相比, 在搭拆效率、可靠性、安全性、节约成本及节能环保方面有明显提高

不过,承插型盘扣式钢管脚手架施工也有自己的安全检测标准,今天我们就来了解一下。

一、承插型盘扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231的规定。

二、承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保证项目包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、交底与验收。

一般项目包括:架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。

承插型盘扣式钢管脚手架的搭设高度不宜大于24m。

三、承插型盘扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定:

(一)施工方案

架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算;专项施工方案应按规定进行审核、审批。

绘制架体结构整体布置的平面图、立面图、剖面图

(二)立杆基础

立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施;

土层地基上立杆底部必须设置垫板和可调底座,并应符合规范要求;

架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。

立杆底部应设置可调底座,也可在立杆底部垫设垫板,垫板的长度不宜少于2跨。

地基高差较大时,可利用可调底座调整立杆,使相邻立杆上安装同一根水平杆的连接盘在同一水平面。

(三)架体稳定

架体与建筑结构拉结应符合规范要求,并应从架体底层第一步水平杆处开始设置连墙件,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;

架体拉结点应牢固可靠;连墙件应采用刚性杆件;

架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求;

竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处;

斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置,角度应符合规范要求。

沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑端跨的横向每层应设置竖向斜杆。

竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处。

(四)杆件设置

架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求;

应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆;

当双排脚手架的水平杆层未设挂扣式钢脚手板时,应按规范要求设置水平斜杆。

盘扣插销外表面应与水平杆和斜杆端扣接内表面吻合,使用不小于0.5kg锤子击紧插销,保证插销尾部外露不小于15mm。

当作业层未设挂扣式钢脚手板时,应按规范要求设置水平斜杆。

(五)脚手板

脚手板材质、规格应符合规范要求;脚手板应铺设严密、平整、牢固;挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上,挂钩应处于锁住状态。

作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网。

(六)交底与验收

架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录;当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收;搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。

四、插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定:

(一)架体防护

架体外侧应采用密目式安全网进行封闭,网间连接应严密;

作业层应按规范要求设置防护栏杆;

作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板;

作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭。

(二)杆件连接

立杆的接长位置应符合规范要求;剪刀撑的接长应符合规范要求。

立杆连接套管可采用铸钢套管或无缝钢管套管。采用铸钢套管形式的立杆连接套长度不应小于90mm,可插入长度不应小于75mm;

采用无缝钢管套管形式的立杆连接套长度不应小于160mm,可插入长度不应小于110mm。套管内径与立杆钢管外径间隙不应大于2mm。

立杆与立杆连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出销孔,销孔孔径不应大于14mm。

(三)构配件材质

架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求;钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。

(四)通道

架体应设置供人员上下的专用通道;专用通道的设置应符合规范要求。

脚手架事故预防对策

(一)严格执行脚手架搭设与拆除的安全操作规程

1、脚手架作业层防护要求

脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。

安全网:安全网要采用符合质量要求的平网,并用系绳系牢,不可留有漏洞。安全网破损严重时,不得使用。

2、脚手架拆除要求

拆除前的准备工作:全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合构造要求;根据检查结果补充完善施工方案中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后实施;由工程施工负责人进行拆除安全技术交底;清除脚手架上的杂物及地面障碍物。

拆除时应做到:拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;当脚手架分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应按照规范要求设置连墙件和横向斜撑加固;各构配件严禁抛掷至地面。

(二)如何加强脚手架施工安全检查

1、作业时应注意随时清理落在脚手架面上的材料,保持脚手架面的规整清洁,不要乱堆材料、工具,以免影响安全作业或发生掉物伤人。

2、在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,系好安全带,谨防身体失稳发生坠落、摔倒或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以防拆下的材料掉落架外。

3、当脚手架面高度不够、需要垫高时,一定要采取稳定可靠的办法,且垫高不得超过50cm,同时加高安全防护设施;超过50cm时须按程序重新设计审批。

4、在脚手架面上运送材料经过正在作业的人员时,要及时发出信号提请他人注意,材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其它匆忙卸料方式。

5、禁止在脚手架上打闹戏耍、睡觉或坐在横杆上休息,不得抢行和跑跳,相互避让时要保持身体平衡。

免费打赏

相关推荐

APP内打开