拱桥施工要点
thxwskzn
thxwskzn Lv.2
2021年07月26日 09:25:12
来自于桥梁工程
只看楼主

拱桥施工要点  1、一般规定  (1)本节适用于单孔石拱桥、及现浇钢筋混凝土拱桥。  (2)拱架应按照本指南相关规定组织施工。  (3)钢筋、混凝土、砌体应按照本指南相关规定组织施工。



拱桥施工要点

 1、一般规定

 (1)本节适用于单孔石拱桥、及现浇钢筋混凝土拱桥。

 (2)拱架应按照本指南相关规定组织施工。

 (3)钢筋、混凝土、砌体应按照本指南相关规定组织施工。

 (4)施工单位应与上游水文单位保持紧密联系,并制定防洪预案。

 (5)不得从高处向下抛扔物品。吊装作业应认真检查吊绳及吊钩等,确保吊装安全。高空作业应拉安全绳、系安全带、设防护栏、挂安全网。人工搬运模板、钢筋时,应格外小心,防范施工人员肢体受伤。

 (6)应采取有效措施,提高模板的结构稳定性。模板、拱架拆除宜选在白天进行,且应由专人指挥卸架。

  (7)模板、支架、钢筋、石料等均应分类整齐堆放及标牌规范。

 (8)应妥善处理剩余混凝土及清洗混凝土设备产生的废水,严禁随意堆弃或排放。

 (9)在通航水域施工,应设置醒目规范的引导标志。

 2、施工工序

  石拱桥施工工序一般为:施工准备→拱架、模板安装→拱圈砌筑→拱上建筑→拱架、模板拆除→验收。

 钢筋混凝土拱桥施工工序一般为:施工准备→拱架、底模板安装→钢筋安装→侧模板安装→混凝土浇筑→混凝土养护→拱架、模板拆除→拱上建筑→验收。

  3、施工要点

  1)石拱圈

  (1)小跨径石拱桥拱架采用土牛时,应分层夯实,并设防排水设施。

  (2)石拱圈砌筑应按设计规定沿拱跨方向分段、分环对称砌筑。设计未规定时,应根据跨径大小专门制定砌筑程序。

  (3)石拱圈合龙温度应符合设计规定。设计未规定时,宜选择气温最低、温度场较稳定时段进行。

  (4)石拱圈在砌筑过程中,应随时监测拱架的变形,如出现异常,应查明原因,并采取有效措施后继续砌筑。

  (5)跨径小于lOm的石拱桥,宜在拱上建筑全部完成后卸架。中等跨径的实腹式石拱桥,宜在护拱砌完后卸架。跨径较大的空腹式石拱桥,宜在拱上横墙砌好后卸架。

  2)现浇混凝土拱圈

  (1)小跨径拱圈或拱肋,应按拱圈的全断面从拱脚向拱顶对称连续浇筑混凝土,并应在拱脚混凝土初凝前完成。跨径较大的拱圈或拱肋,应按设计规定沿拱跨方向分段、分环对称浇筑混凝土。

  (2)浇筑拱圈混凝土时应控制两端的浇筑速度,避免产生过大的偏差。

  (3)间隔槽混凝士应按设计规定顺序浇筑。设计未规定时,由拱脚向拱顶对称进行浇筑,拱脚及拱顶间隔槽的混凝土应在最后封拱时浇筑。

  (4)混凝土拱圈合龙温度应符合设计规定。设计未规定时,宜选择气温最低、温度场较稳定时段进行。

  (5)拱圈在浇筑过程中,应随时监测拱架的变形,如出现异常,应查明原因,并采取有效措施后方可继续浇筑。

  3)拱上建筑

 (1)拱上建筑加载应按设计规定沿拱跨方向对称加载。设计未规定时,应根据跨径大小专门制定加载程序。

  (2)拱上腹拱圈施工时,相邻腹拱的施工应同步,避免损伤拱上立柱或横墙。

  (3)拱上建筑施工过程中,应对主拱圈进行施工监控。

  4、质量控制

  (l)拱架应进行结构计算和预压。预压应分别在底模和支架基础上设观测点。

  (2)主拱圈、拱上建筑、拱架拆除的施工顺序应按相关规定严格控制。

 (3)拱桥施工过程中,应对拱架、主拱圈进行施工监控。

 (4)主拱圈合龙温度及合龙时间应严格控制。

 (5)应加强钢筋焊接质量监督和检查,确保钢筋现场焊接质量。

 (6)采取有效措施,确保混凝土养护质量。

 (7)主拱圈分环、分节段施工时,应加强施工缝凿毛处理。

  (8)重视预埋件准确定位。

 (9)钢筋、模板、混凝土等应进行验收。


免费打赏

相关推荐

APP内打开