五层办公楼需不需要设机械排烟
gaohui6
gaohui6 Lv.2
2005年02月04日 12:55:23
来自于采暖供热
只看楼主

有地上五层,地下一层办公楼,设在一二层共享大厅,需不需要设机械排烟,消防报审说要设的啊?请高手赐教。

有地上五层,地下一层办公楼,设在一二层共享大厅,需不需要设机械排烟,消防报审说要设的啊?请高手赐教。
quanhongwang3888
2005年02月04日 21:42:38
2楼
你没说清楚问题。 我认为你可能说的是地下一层办公室,如果是地下一层办公室则需要排烟。地上部分,如果无自然通风,且长度超过20米德内走廊或虽有直接自然通风,但长度超过60米的内走道,需要排烟。
回复
oyxl
2005年02月06日 13:00:57
3楼
高度有多少,超过24米的应该算是高层建筑了。
回复
nky6666
2005年02月12日 18:52:45
4楼
如果是低于24m的多层建筑物,防火规范只对在地下室等处歌舞等娱乐设施,有防排烟的要求,其他部位可以不设。如果超过24m,就应该用高层建筑物的防火规范了,比如在中厅、超过20m内走道、超过60m的有外窗的走道、可燃物较多或有人经常停留的地下室等处需要设防排烟设施
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月16日 17:13:45
5楼
如果是低于24m的多层建筑物,防火规范只对在地下室等处歌舞等娱乐设施,有防排烟的要求,其他部位可以不设。如果超过24m,就应该用高层建筑物的防火规范了,比如在中厅、超过20m内走道、超过60m的有外窗的走道、可燃物较多或有人经常停留的地下室等处需要设防排烟设施

同意
回复
scy365
2005年02月17日 00:13:19
6楼
设计每一个工程前,应把相应的规范看一看,最简单的问题都要总工或相关部门给你指出来,对你的形象不利!
万一没审出来,施工后才发现,你的日子就好过了!!!
回复
喋血东京
2005年02月17日 08:40:19
7楼
4楼说得很明白了!不需要多说了!
设计每一个工程前,应把相应的规范看一看,最简单的问题都要总工或相关部门给你指出来,对你的形象不利!万一没审出来,施工后才发现,你的日子就好过了!!!
回复

相关推荐

APP内打开