关于水管式户式中央空调水系统热稳定性的讨论
myhans
myhans Lv.3
2005年02月04日 12:39:17
来自于中央空调
只看楼主

水管式户式中央空调水系统热稳定性与系统的水容量等具有很大的关系,系统水容量过小,会造成系统热容、系统热稳定性降低;系统水容量过大,会增加系统的惰性,延长压机运转时间和造成系统能量的浪费,变系统水容量是改变系统热稳定性的最直接、最根本的方法,当然也可以增加辅助热源或改变系统运行参数,但这些属于辅助形式,怎样处理好系统热稳定性与系统的水容量问题,提高房间的舒适性,是目前户式中央空调系统优化的一个重要问题!也是当前很多业内人士关注的问题!

水管式户式中央空调水系统热稳定性与系统的水容量等具有很大的关系,系统水容量过小,会造成系统热容、系统热稳定性降低;系统水容量过大,会增加系统的惰性,延长压机运转时间和造成系统能量的浪费,变系统水容量是改变系统热稳定性的最直接、最根本的方法,当然也可以增加辅助热源或改变系统运行参数,但这些属于辅助形式,怎样处理好系统热稳定性与系统的水容量问题,提高房间的舒适性,是目前户式中央空调系统优化的一个重要问题!也是当前很多业内人士关注的问题!
希望大家在次热烈讨论!互相交流
myhanshyt
2005年02月04日 12:53:27
2楼
系统水容量越大,系统热容就越大,系统越稳定;则该系统越稳定,系统热容也就越大。但系统热容大,却并不表明系统水容量就大。因为系统在吸收或放出热量时,系统温度变化的大小,取决于系统的水量和所经历的过程。也就是说,系统水温的变化,不仅与系统的水量有关,还与其所经历的过程有关。这两种现象,可以通过改变系统的水量或所经历的过程来改变系统水温的变化,如增加系统水容量;改变主机的启停参数(夏季制冷时,将回水温度12℃设定为14℃停机;冬季制热时,将回水温度40℃设定为38℃开机);冬季制热时,增设辅助热源(电加热锅炉、电加热器、燃气炉等)。如果想提高系统热惯性、增加系统的热容,可以通过以下途径:增加系统水容量、增设辅助热源、改变系统运行参数等。而改变系统运行参数,则相当于改变了主机本身的运行特性,因此并不可取。
回复
lch7786
2005年02月04日 12:57:10
3楼
有道理!

这个问题的确很难,我也不动,希望各位前辈在此能谈论,我也可以学习啊,小妹这厢有礼了!!
回复
gg123456
2005年02月04日 13:01:15
4楼
我是做给排水的,现在也开始注意供热方面了,看到楼主的帖子,希望能学习知识!我觉得这个问题很有讨论的价值,现在是节能的时代啊!
回复
dust2
2005年02月04日 13:41:46
5楼
小型水管式中央空调水系统热稳定性要求为:
1。夏季运行时,主机停机10min,要求系统供水温度升高小于5度。
2。冬季运行时,主机除霜时间为3min时,要求系统供水温度下降小于3度。
3。当系统容量不能满足要求时,应加大系统管道管径或增设储水箱。
回复
sunnndy
2005年02月18日 10:04:32
6楼
这里有一篇文章,我也不知道讲得好不好,大家不防看看,是清华同方的人写的
http://www.chinahvacr.com/down/04%C4%EA%BB%E1%D7%CA%C1%CF%BC%AF/%A3%A8%C8%C8%B1%C3%A3%A9%D7%CA%C1%CF%BC%AF/%C2%DB%CE%C4/01-015.doc
回复
myhans
2005年02月22日 23:07:31
7楼
谢谢这位朋友!!
回复
myhans
2005年02月22日 23:10:27
8楼
我最近在考虑一个关于如何评价户式空调空调的性能,其中关于水系统温带的问题一直很难以有好的思维,哪位朋友能谈谈一二!
回复
myhans
2006年05月11日 17:18:31
9楼
很久了,觉得大家好象对新的东西不是很有兴趣,我很希望大家来侃侃!!!!!!
回复
myhans
2006年07月27日 16:33:10
10楼
大家用起来很顺手,呵呵,可是很多人好象对这种机型不感兴趣?
回复
boy1234boy
2006年07月27日 17:13:46
11楼
请教各位老:什么叫小型水管式户式中央空调水系统呀?!!!