门窗是家装方面必不可少的“装备”,但是现在门窗出现了雨水渗漏的问题也很常见,并已成为门窗工程中最常见的弊病之一。 铝合金门窗发生渗漏让广大业主叫苦不迭,甚至遭受财产损失。那么外墙铝合金门窗的渗漏应该如何预防和处理呢?

门窗是家装方面必不可少的“装备”,但是现在门窗出现了雨水渗漏的问题也很常见,并已成为门窗工程中最常见的弊病之一。

图片
铝合金门窗发生渗漏让广大业主叫苦不迭,甚至遭受财产损失。那么外墙铝合金门窗的渗漏应该如何预防和处理呢?

一、外墙铝合金门窗渗漏原因分析

1、设计原因:
(1)未按规范设计滴水条,排水孔间距过大;
(2)铝合金门窗杆件设计不合理,杆件刚度或强度不足,安装后受风
荷载作用易变形,从而出现气密性或水密性不够而产生渗漏。

图片


2、施工原因:
(1)铝合金窗框与墙体连接处未留缝,也未用防水密封胶填缝封闭,外窗框与墙体连接处裂缝渗漏;

图片


(2)铝合金窗安装紧固螺钉孔、纵横窗框构件拼装部位未用防水密封胶封闭;
(3)铝窗未设置泄水孔或泄水孔太小,泄水孔堵塞;
(4)铝合金门窗制作缺陷:
a.铝合金窗制作和安装时,由于本身存在拼接缝隙,成为渗水的通道;
b.窗框与洞口墙体间的缝隙因填塞不密实,缝外侧未用密封胶封严,在风压作用下,雨水沿缝隙渗入室内;

图片


c.推拉窗下滑道内侧的挡水板偏低,风吹雨水倒灌;
e.平开窗搭接不好,在风压作用下雨水倒灌;

f.窗楣、窗台做法不当,未留鹰嘴、滴水槽和斜坡,因而出现倒泛水。

3、材料原因:
(1)铝合金材料选用不满足设计要求,刚度不够;
(2)密封材料品质差,易老化变形。

图片


二、外墙铝合金门窗渗漏防治措施

1、铝合金窗下框必须有泄水构造:
(1)推拉窗:导轨在靠两边框位处铣8mm口泄水;
(2)平开窗:在框靠中梃位置每个扇洞铣一个宽8mm口泄水。
2、结构施工时门窗洞口每边留设的尺寸宜比窗框每边小20mm,采用聚氨酯PU发泡胶填塞密实;宜在交界处贴高分子自粘型接缝带进行密封处理;

图片

3、窗框铝合金窗框与周边墙体装饰层之间留宽5mm、深8mm槽,清理干净后,用防水密封胶密封;
4、铝合金窗内外窗台高差>20mm,外窗台应低于内窗台,外窗台应有20%的向外排水坡度在窗楣上做鹰嘴和滴水槽;
5、用聚合物纤维防水砂浆(干硬性)等将铝合金窗框与洞口墙体间的缝隙填塞密实,外面再用优质防水密封材料封严,宜在交界处贴高分子自粘型接缝带进行密封处理;
6、对铝合金窗框的榫接、铆接、滑撑、方槽、螺钉等部位,以及组合窗拼樘杆件两侧的缝隙,均应用防水玻璃硅胶密封严实;
7、将铝合金推拉窗框内的低边挡水板下滑道改换成高边挡水板内下滑道。

图片

三、外墙铝合金门窗渗漏相关规范标准

《铝合金门窗工程技术规范》JG]214-2010
4.5.3 铝合金门窗水密性能构造设计宜采取下列措施:
1、在门窗水平缝隙上方设置一定宽度的披水条;
2、下框室内侧翼缘设计有足够高度的挡水槽;
3、合理设置门窗排水孔,保证排水系统的畅通;
4、对门窗型材构件连接缝隙、附件装配缝隙、螺栓、螺钉孔采取密封防水措施;

图片

5、提高门窗杆件刚度,采用多道密封和多点锁紧装置,加强门窗可开启部分密封防水性能;

6、门窗框与洞口墙体的安装间隙进行防水密封处理,窗下框与洞口墙体之间设置披水板。

4.5.4 铝合金门窗洞口墙体外表面应有排水措施,外墙窗楣应做滴水线或滴水槽,窗台面应做成流水坡度,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。建筑外窗宜与外墙外表面有一定距离。

图片


8.2.1 铝合金门窗的物理性能应符合设计要求。

8.2.4 铝合金门窗框及金属附框与洞口的连接安装应牢固可靠,预埋件及锚固件的数量、位置与框的连接应符合设计要求。

8.3.3 门窗框与墙体之间的安装缝隙应填塞饱满,堵塞材料和方法应符合设计要求,密封胶表面应光滑、顺直、无断裂。

图片


8.3.4 密封胶条和密封毛条装配应完好、平整、不得脱出槽口外,交角处平顺、可靠。

8.3.5 铝合金门窗排水孔应通畅,其尺寸、位置和数量应符合设计要求。

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018
6.3.7 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并应采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。

图片