一工程,有几幢是十一层的住宅建筑,其中六至十一层考虑用无负压二次供水,共有162户,每户按5人计,额定用水量为300L/人.日,则最高日用水量为Qd=300X162X5/1000=243m3/d;最大小时用水量为Qh=2.3X243/24=23.3m3/h。我想请问一下,无负压设备中的用水流量是按照最大小时用水量来定呢,还是根据由卫生器具当量总数计算管段设计秒流量来确定?本人有点迷糊,恳请各位高人不吝赐教,给我解释一下,谢谢!!!!不甚感激
一工程,有几幢是十一层的住宅建筑,其中六至十一层考虑用无负压二次供水,共有162户,每户按5人计,额定用水量为300L/人.日,则最高日用水量为Qd=300X162X5/1000=243m3/d;最大小时用水量为Qh=2.3X243/24=23.3m3/h。我想请问一下,无负压设备中的用水流量是按照最大小时用水量来定呢,还是根据由卫生器具当量总数计算管段设计秒流量来确定?本人有点迷糊,恳请各位高人不吝赐教,给我解释一下,谢谢!!!!不甚感激
2楼
咋没人回应呢?恳请大家帮帮忙
回复
3楼
流量扬程概算
设备选型原则:保证管网最不利点用户在用水高峰时能正常用水.
最大用水量的确定:Q=n×q×k/24000(m3/h)
n-用水人数 =162户×3.5人
q-用水量标准=250升/(人.日)
k -小时变化系数=3
即:本项目最大用水量的计算
Q=162 ×3.5×250×3÷24000=17.71 m3/h
供水压力的确定:H=H1+H2+H3
H1-泵房地平到管网最不利点的垂直高度差(M)
H2-设备出口至管网最不利点的管路损失(M)
H3-管网最不利点用水设备所需水压(M)
即:本项目的供水压力计算
H=33m+10m+5m=48m
综上计算,结合我集团公司优势产品本项目供水设备选型为:
BPSW-G24-52 Q=24 m3/h H=52m
还有什么问题请电话13978310866 0773-2625899找刘秀法
回复
4楼
楼上朋友本人觉得:
建筑内给水系统供水压力的确定:H=H1+H2+H3+H4
H1--引入管起点至最不利点位置高度所要求的静水压;
H2--引入管起点至最不利配水点的给水管路即计算管路的沿程和局部损失之和;
H3--水流通过水表是的水头损失;
H4--最不利点所需的最低工作压力。
注意:水表是水头损失是很大的!!!
回复
5楼
:):):):):):)
回复