本文是中建八局西北公司基于工程实例,总结了机电安装常见的质量通病,分析问题并给出管控防治措施,用于指导施工,值得大家参考学习。 01 正文 线管预埋问题 ▼ 问题分析 预留预埋线管管头没有做临时封堵,管端部破坏严重。
本文是中建八局西北公司基于工程实例,总结了机电安装常见的质量通病,分析问题并给出管控防治措施,用于指导施工,值得大家参考学习。
1、及时将管路进行疏通,确定管路畅通后,将管头采用胶布进行临时封堵;
2、对高于楼板面的线管,采用刚性保护(套管、 木盒等)。
箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线, 不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全敷设长度留有适当裕量,线束有外套塑料管等加强绝缘保护层。
1、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;
2、分项工程施工前,熟悉掌握设计图纸及设计要求,明确防火分区,对穿越竖井、防火分区的部分提前做好相应的技术交底。
2、将焊接质量不合格部位重新进行焊接,严格按照施工工艺要求进行施工,焊接完成后要清理焊渣,不应出现漏焊、夹渣、咬肉等质量缺陷,保证搭接长度满足规范要求。
桥架、线槽进柜末端没有与配电柜柜体(箱体)进行可靠电气连接
桥架、线槽进柜末端没有与配电柜柜体(箱体)进行可靠电气连接。
将桥架、线槽进柜(箱)末端与柜(箱)体可用铜编织线进行可靠的电气连接。
1、成排线盒预埋前应使用钢筋将线盒逐一点焊,固定牢固,防止后续施工造成线盒位置偏移;
2、控制面板安装高度应符合规范要求,无偏差,间距宜不小于5cm,均匀一致,面板安装牢固,紧贴墙面,四周无缝隙。
2、明配线管没有使用专用的固定卡件,跨接线未安装。
1、将排布不顺直、弧度不一致的明配线管拆除,重新调整弧度一致、顺直美观;
2、拆除明配线管中的普通固定件,更换使用“元宝卡”进行固定,安装跨接线。
1、电缆桥架内电缆应在首尾两端、弯曲的两侧及每隔5-10米处设置固定点,现场不满足要求的,应补增绑扎固定点;
2、电缆隧道及电缆竖井等进出两端,应补上遗漏的标志牌。
2、接地母线应刷黄绿相间标识油漆,条纹宽度100mm。